Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění Zopakujme si nekonečnou polemiku o průřezech a zatížení vodičů. Domovní přípojky jsou realizované prostřednictvím sítě TN-C a bytové rozvody již TN-C-S. Uvedené průřezy není nutno kontrolovat podle účinků zkratových proudů ani na vypínací proudy. Vedení ukládaná na hořlavý podklad a do hořlavých hmot se podle ČSN 33 2312 mají přednostně jistit jističi. Uvedené hodnoty platí pro obvody do délky 30m.
Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/prurezy-vodicu-v-bytech-a-jejich-jisteni)
Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci? Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.
Jak poznám renomovaného výrobce?, dobrá zde bych si tipl tak 5 značek.
Jak prověřím vypínací schopnost?, odečtem charakteristiky se ověřuje (dance)
Quote from: Milan Hudec on 27.04.2018, 09:42
Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.
Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.
Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...
Co jsou to nové typy jističů renomovaných výrobců? Čím se liší od nějakého standardu podle normy pro jističe?
V čem spočívá prověření vypínacích schopností?
Nevydrží přetížení 45% tak dlouho?
Budou "padat ochotněji"?
Aby těch pár desetikorun ušetřených na kabelu nepřineslo nechtěný pokles komfortu a využitelnosti elektroinstalace.
Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)
Quote from: Zdeněk Friedrich on 27.04.2018, 13:48
Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)
(jednicka) (jednicka) (bigbb)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.04.2018, 12:28
Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.
Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...
Předpokládám že v souladu s příručkou budou nainstalovány jističe s charakteristikou L, vy si argument z normy ponechte, jistě ho využijete, norma hovoří o jističích charakteristiky B.
Ehm ... dělá vůbec někdo ještě L? (jen že bych chtěl vidět ten nový jistič charakteristiky L od renomovaného výrobce)
Osobně jsem vždy bral některé školitele i některé zdejší přispěvatele něco jako hlas boží. Od jisté doby si rád ověřím zda poskytnutá informace je pravdivá, či nikoliv tím, že si to dodatečně dohledávám. Chybu uděláme občas každý. Mnohem řídčeji se stává to, že můj názor, nebo výklad konkrétního článku je odlišný od publikovaného.
Nevím jaké zpětné vazby se dostává "polobohům" (myšleno samozřejmě s nadsázkou ;) ) ale nám "poddaným v podhradí" radím použití selského rozumu a ověřování informací.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 27.04.2018, 13:48
Od jisté doby nové a nové, publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. ;)
Přesně tak.
Občas mi přijde, že těmto spisovatelům buď malinko ujíždí profesní vlak, který projíždí realitou a nebo si svými výplody masírují své libido a dělá jim to moc dobře.