Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci , při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.
Elektrikář říkal že technici neradi montují měřáky na desky, že na to jsou již elektroměrové skříně. Nerad bych ale investoval tisíce do úprav které jsem nikde nenašel jako povinné. Naopak tímto zásahem bych spadal do kapitoly zrekonstruovaných v rámci nových přípojných podmínek a to nechci.
Je nějaký písemný pokyn nebo nařízení týkající se znovupřípojení na
elektroměrové desky? Já to nikde nenašel tak předpokládám že když zůstala
celá soustava beze změn a vše vyhovovalo při odpojení, tak v případě kladné
revizní zprávy by neměl být s připojením problém. Předpokládám že jsou postupy
dané a není to o tom jak se kde který technik od ČEZu vyspí tak hodiny umístí
nebo ne ...
Není to o vyspání technika distributora, ale o splnění aktuálních připojovacích podmínek. Revizní technik je od toho, aby posoudil jestli skutečné provedení stávajícího elektroměrového rozvaděče není v rozporu s PP. (norm)
Připojovací podmínky ČEZ: http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
V mojom okolí by vám nič iné neostalo, len kompletná rekonštrukcia inštalácii podľa teraz platných noriem a samozrejme, hlavne elektromer von do plota.
Vždycky je nejlepší pozorně si přečíst závaznost připojovacích podmínek daného distributora, v tomto případě ČEZ. Tam se dočtete, že pro případ tazatele tyto podmínky závazné nejsou. I kdyby se vyskytla závada na vodičích, na přívodním vedení do bytu nebo na neměřeném vedení a byla by nutnost provést jejich výměnu, není přitom závazná výměna elektroměrového rozvaděče. Může tedy zůstat deska i její původní umístění. Kdybyste chtěl vyměnit pouze elektroměrový rozvaděč, můžete ho nechat v původním umístění.
Je to hned v úvodu PP.
Quote from: josef kudlík on 28.04.2018, 22:43
Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci , při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.
Elektrikář říkal že technici neradi montují měřáky na desky, že na to jsou již elektroměrové skříně. Nerad bych ale investoval tisíce do úprav které jsem nikde nenašel jako povinné. Naopak tímto zásahem bych spadal do kapitoly zrekonstruovaných v rámci nových přípojných podmínek a to nechci.
Je nějaký písemný pokyn nebo nařízení týkající se znovupřípojení na
elektroměrové desky? Já to nikde nenašel tak předpokládám že když zůstala
celá soustava beze změn a vše vyhovovalo při odpojení, tak v případě kladné
revizní zprávy by neměl být s připojením problém. Předpokládám že jsou postupy
dané a není to o tom jak se kde který technik od ČEZu vyspí tak hodiny umístí
nebo ne ...
Při demontáži se technické problémy/ závady neřeší z jednoduchého důvodu, demontáží počínaje končí smlouva. Nový odběratel - nová revize.
No to umístění v bytě na desce, určitě neodpovídá PP.
Quote from: Rozvodak on 29.04.2018, 13:17
No to umístění v bytě na desce, určitě neodpovídá PP.
Což ovšem v daném případě nevadí.
Quote from: Rozvodak on 29.04.2018, 13:17
... demontáží počínaje končí smlouva....
Důležité je, jaká smlouva. Smlouva o připojení ne.
Bohužel typický přístup pracovníků distributora. Vyberou věty, které se jim hodí, trochu to zaonačí a pak tlačí zákazníka tam, kam chtějí.
Elektroměr na dřevěné desce s vypínačem před elektroměrem místo jističe, by se mi také nelíbil. :D
Až se z různých důvodů budete muset dobejvat na tyhle nepřítupný kusy, pochopíte proč se chce aby byly elektroměry venku. Ono když tam jdete jako objednanej elektrikář na revizi nebo výměnu jističe tak se tam samosebou dostanete, bohužel nás to zdržuje.
Jestli to distribuce povolí a revizák dá revizi je otázka.
U nás v Praze máte jen jednu možnost, dát měření na hranici pozemku :D
Já bych nejprve zkusil, jak dobře se technik vyspal, teprve v případě, že špatně a elektroměr by neosadil, bych se zajímal, co s tím dál. Smích
V každém případě bych se snažil být při tom.
To : josef kudlík
Co takhle foto?
Quote from: ACEOF ACES on 29.04.2018, 16:05
Já bych nejprve zkusil, jak dobře se technik vyspal, teprve v případě, že špatně a elektroměr by neosadil, bych se zajímal,......
Což má za následek jen další zdržení a ne všude to nevadí. Spíš se setkávám s tím, že to "hoří".
Proto vyplašený ze strachu, že se technik špatně vyspí, rychle utíkám koupit elektroměrový rozvaděč k němu kabely atd. Rychle všechno zasekám, zakopu, připravím podle aktuálních připojovacích podmínek distributora, náklady mě nezajímají, hlavně, aby to bylo dřív než, kdyby se technik dobře vyspal a osadil elektroměr na původní místo. Smích
Podle ČEZ:
Rodinné domy (schémata c, d):
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu,
pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrového rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany
pozemku.
Quote from: ACEOF ACES on 30.04.2018, 13:53
Proto vyplašený ze strachu,..
Ne, špatně jste mne pochopil. Zkontroluji odběrné místo zda je v souladu s PP a pokud není, teprva pak provedu opravu. Když je vše OK tak pozvu technika a nemusím se bát jak se vyspal a jak to dopadne. Na to prostě často nezbývá čas. Nehledě k tomu že pak u zákazníka vypadám jak pitomec, který nezná PP, když mi to neosadí EL.Měrem a nezaplombuje.
Navíc když se někde pohybujete déle, už víte na čem kdo bazíruje a co požaduje. Potom to bývá jen tvrdá rutina. Jinými slovy bych si pozval místního zkušeného technika a ten mi všechno zařídí na klíč.
Celý boj proti aktuálním PP, resp snaha s tím vyj.bat zachovat hodiny na chodbě, připomíná snahu majitele prorezlý feldy, který ji vytmelí ipou a montážkou a chce novou technickou...
Není problém umístit měření na objekt z kterékoli vnější strany, pokud se člověk domluví a zvláště má-li připojku a HDS na chalupě.
Je to o lidech, kdo pochopí, že není nic moc mít hadráky v trubkách na chodbě a čekat až to třeba pšukne, o estetice nemluvě, dá RM na dům a má za nějakých 10-15k klid. HDSku mu dá distributor taky novou a pak může následovat rekonstrukce el.instalace celého objektu. Ono se totiž už několikrát stalo, že se zateplil dům s měřením na chodbě a bylo děsný rozčarování, když to po poruše muselo ven...
Ale je to typické chování určité skupiny. Udělá se třeba nová kuchyně za 100k a ve zdech zůstane hlína a jen se osadí nové zásuvky, protože s těmi už se sousedům pochlubit dá.
Takže pokud nepropadla rezervace a RZ bude O.K., OM tedy vyhoví PP, nic nebrání ponechat stávající OM na chodbě a provádět si klidně samoodečty. Ale minimálně výměnu všech vodičů a desky by to chtělo, kvůli provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Navíc vzhledem ke stáří instalace bych tipoval vydrátování a HDV Al 10mm.
Quote from: Miroslav Hlaváč on 30.04.2018, 15:14
Podle ČEZ:
Rodinné domy (schémata c, d):
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu,
pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrového rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany
pozemku.
V tomto případě nejde o nový odběr. U nových odběrů to je bez debat.
Quote from: josef kudlík on 28.04.2018, 22:43
Po koupi domku řeším připojení elektroměru který byl demontován. Příkon 3x25A je v
rezervaci , při deinstalaci nebyl uveden žádný technický problém. Původní
umístění elektroměru bylo na elektroměrové desce v přesíni domu. Nyní řeším revizi
a následně by měl technik od ČEZ elektroměr na základě žádosti od obchodníka
přijít nainstalovat zpět.
...
Jestli je ČEZ distributor a odběratel má jiného obchodníka, pak se může ČEZ snažit co nejvíce ztížit připojení, např. trváním na připojovacích podmínkách pro nová odběrná místa, využitím všech možných nejdelší lhůt aj., aby takové odběrné místo nemusel připojit nebo, aby to trvalo co nejdéle.
Zpupnost poddaných je vždy ztrestána prodlužováním připojení, s využitím všech možných byrokratických podpásovek. (zle)
Proto při novém odběru (přesto, že je vše v souladu s PP), pokud na to odběratel spěchá, radím vždy sepsat smlouvu s příslušným distributorem. Po připojení si může vybrat obchodníka dle libosti. (dance)
Quote from: Zdeněk Friedrich on 30.04.2018, 18:38
Vzpupnost poddaných je vždy ztrestána prodlužováním připojení, s využitím všech možných byrokratických podpásovek. (zle)
Proto při novém odběru (přesto, že je vše v souladu s PP), pokud na to odběratel spěchá, radím vždy sepsat smlouvu s příslušným distributorem. Po připojení si může vybrat obchodníka dle libosti. (dance)
To je sice fakt, ale elektromer se osazuje, kdyz je uz sepsana a podepsana smlouva i na dodavku, a ta byva vetsinou na dva roky, takze zmena je mozna az po teto dobe. Tedy myslim si...
Ale taky to tak zakaznikum rikam. Pokud nechcete komplikace, tak kulujte ze zacatku energii od mistniho distributora. Alternativni dodavatel el. energie je temer vzdy nejaka komplikace.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 30.04.2018, 16:06
V tomto případě nejde o nový odběr. U nových odběrů to je bez debat.
Bylo citováno z tohoto:
6 UMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÉHO rozvaděče
6.1 Odběrná místa nová a po ukončení rezervace příkonu 6.2 Odběrná místa rekonstruovaná a při změně sazby
Originální PP ČEZ.
Zde:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20180201.pdf
Quote from: Zdeněk Friedrich on 30.04.2018, 18:38
Zpupnost poddaných je vždy ztrestána prodlužováním připojení, s využitím všech možných byrokratických podpásovek. (zle)
Zpátky do středověku?
Smích
Quote from: ACEOF ACES on 01.05.2018, 11:48
Zpátky do středověku?
Smích
Někdy je to tak!!
Zkuste ,když nevyhoví třeba až podruhé jim říct, že asi zavoláte na ně (distribuci) TV NOVU!! (dance)
To je potom teprve tartas! ;D ;D ;D ;D To co před těmi slovy bylo OK, je pak všechno vadné, všechno předělat i to předělané!! :D
Jako by jste poštáral holýma rukama ve velkém vosím hnízdě!! (dance)