Koupil jsem malý laptop a potřeboval bych někdy mít po ruce SICHR.
Jde to vyřešit flashdiskem?
V PC mám.
Brání vám něco Sichr nainstalovat i do laptopu a data mít třeba někde v cloudu?
Podařilo se mi nainstalovat SICHR do malého NTB. Za 14 dní jdu na školení tohoto
programu a chci to mít sebou.
Mám malý dotaz. Když zadám nový projekt a v režimu dám selektivitu nebo impedanční
smyčku a chci zadat jištění, kabel.....atd, chce to po mě stále zdroj.
Co tam mám zadat, když se jedná o klasickou HDS od ČEZ Distribuci?
Děkuji za radu.
mám v HDS pojistky 200A, 3 metry kabelu CYKY 4 x 50mm na jistič 120A/3
a chtěl jsem si to v SICHRu nastavit. Ukazuje mi to zadejte zdroj.
Nevím, co tam zadat jako přívod
"Obecný zdroj" se zadáním změřené impedanční smyčky (převedené na mOhm) v té HDS.
Toto odrazuje spoustu projektantů a RT, protože musí zajet na místo a tu smyčku si změřit. Bez toho pak jen střílíte do vzduchu :-)
Smyčku v HDS mám změřenou - 0,17Ohmů
Tak v čem je problém?
Quote from: Zdeněk Friedrich on 09.05.2018, 13:21
Tak v čem je problém?
Dík.
Jen se učím. :-[
29.5. jdu na školení - pak budu king ::) ne, ne :-\ - ještě hodně moc dlouho ne
Když už je tu řeč o těch výpočtovejch programech. Umíte někdo s Pavoukem od Schracka? Mě ten Sichr přijde o proti Pavoukovi jako dětská hračka. :)
Jo používám ho, když potřebuju něco uzlit. Ale to zase u nás není tak čast, tak jej teď ani nemám nainstalovaný.
Quote from: Vít Rotrekl on 09.05.2018, 19:05
Když už je tu řeč o těch výpočtovejch programech. Umíte někdo s Pavoukem od Schracka? Mě ten Sichr přijde o proti Pavoukovi jako dětská hračka. :)
PAVOUK je od EATON ;)
Quote from: Žvak Petr on 09.05.2018, 17:50
29.5. jdu na školení ...
Spýtajte sa na školení, akú záruku dáva OEZ na výpočty v SICHR pre prístroje iných výrobcov vyrobené v súlade s tou istou výrobkovou normou.
Mal by ste dostať rovnakú odpoveď ako ja. :)
Quote from: Miroš Jan on 09.05.2018, 22:08
PAVOUK je od EATON ;)
Znám ho také od Eatonu (x Spider) , ale Schrack ho má ke stažení také, nezkoušel jsem, takže nevím jestli je to jenom převzaté po dohodě od Eatonu s dosazením vlastních přístrojů nebo jde o vlastní soft se stejným názvem.
Quote from: Maroš Klein on 10.05.2018, 07:19
Spýtajte sa na školení, akú záruku dáva OEZ na výpočty v SICHR pre prístroje iných výrobcov vyrobené v súlade s tou istou výrobkovou normou.
Mal by ste dostať rovnakú odpoveď ako ja. :)
A vy se divíte, že se záručně distancují od jiných výrobců? To je snad normální! Postavili software na své výrobky, poskytují ho zdarma........za mě je to v naprostém pořádku. Pokud chcete počítat např. na Eaton, pak použijte Pavouka :-) Pokud chcete počítat na Chint, Terasaky, Kanlux a podobný shit, pak se připravte na to, že třeba použijete i hasičák ;) :D
Quote from: Pavel Horský on 10.05.2018, 07:27
A vy se divíte, že se záručně distancují od jiných výrobců?
A vy odkiaľ máte že sa tomu divím? Samozrejme že je to takto v poriadku, ja obchodnej politike školení rozumiem, a nielen pri OEZ.
Divím sa ale tomu, že sa bežne stretávam s výpočtami v SICHR, a osadením lacnejšími prístrojmi.
SICHR je totižto dosť šikovný na to, že ho používa aj ten, čo neuznáva napríklad prípadnú nekompatibilitu sérií výrobkov OEZ, využije SICHR, a nakúpi u iných. Hádam si to uvedomí aj p. Žvak.
Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje.
Quote from: Maroš Klein on 10.05.2018, 07:58
Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje.
Jistě. Rýsovací prkno, role pauzáku a redispero je ideální pro opravdového profíka. Zkraty počítá zásadně na logáru. Technickou zprávu datluje na psacím stroji Consul. Nosí dlouhý plášť s učerněným cípem od tuže...
Quote from: Maroš Klein on 10.05.2018, 07:58
Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje.
Čtvrteční humor :D Ale kdo ví, třeba se na Slovensku zastavil pokrok a nebo jsem já jen atrapou projektanta a měl bych jet do Teter na stáž ;)
Chcel som prepísať ,,skutočný" na ,,slobodný", ale nechal som tak, a ako vidím, každá zámienka dobrá... :D
A či je niekto vazalom, atrapou, či ustráchancom, to nech si už posúdi sám.
Pre mňa na Slovensku sú podporné programy určené aj pre každého montéra, ale to v Čechách zistíte napríklad aj na školení v Tatrách, ako to bude v praxi vyzerať, až vám zrušia 50-ku aj s §10.
Ja ak navrhujem obvod, tak rešpektujem predovšetkým legislatívu, normy, potom investorovu slobodu výberu na trhu, nehrám pápežskejšieho než pápež sám, a nerobím zbytočne podporu a reklamu zadarmo.
Je to môj prístup s mojou zodpovednosťou a mojimi kruhmi. Iné rešpektujem kým sa nezačnú s mojimi prelínať, potom nemám problém o tom podiskutovať.
Mimochodom, ide to aj bez stredovekých praktík.
Dnes stačí používať zdravý rozum, trocha sebavedomia a nejakú tú investíciu za účelom zisku.
Odpověď na původní otázku: Zkopírujte si z počítače s nainstalovaným Sichrem adresář "c:\Program Files (x86)\OEZ\Sichr" na flashdisk a program pak spusťte na laptopu poklikáním na soubor Sichr.exe v adresáři Sichr\Program. Program funguje i v režimu portable.
Uvidíme se na školení :)
ing. Adolf Hubálek, OEZ, s.r.o.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.05.2018, 08:59
Jistě. Rýsovací prkno, role pauzáku a redispero je ideální pro opravdového profíka. Zkraty počítá zásadně na logáru. Technickou zprávu datluje na psacím stroji Consul. Nosí dlouhý plášť s učerněným cípem od tuže...
Taknějak z nostalgie mě zkraty (možné max. délky vedení) baví určovat metodou trojúhelníku.
Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad.
Zbytek se dá i dopočítat.
Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel
CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal.
Musíte rozlišovat trubku ve zdivu a trubku "nechlazenou".
Zde má normotvorba dlouhodobý rest, jelikož trubku či kabel ve zdivu stále pokládá za vedení po/ve dřevu.
Quote from: Žvak Petr on 10.05.2018, 20:24
Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad.
Zbytek se dá i dopočítat.
Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel
CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal.
A taky pozor na ten PEN 35mm2. Pokud bude v objektu více zdrojů LED, navrhl bych průřez PEN stejný jako fázové vodiče. LEDky dovedou udělat v síti pěkný bordel :-)
K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu.
Quote from: Maroš Klein on 11.05.2018, 09:31
K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu.
teplotu a rosný bod už nechám metereologům.
Quote from: Žvak Petr on 11.05.2018, 16:37
teplotu a rosný bod už nechám metereologům.
:) :) :)
Skúste to ešte raz, a po školení. Ono aj na zadrapovanie je totižto dobré aspoň niečo vedieť. ;)
Zvládnete napríklad v SICHRI aspoň orientačne teplotu prívodnej šnúry k rýchlovarnej kanvici z obrázku, ak dostanete všetky potrebné údaje?
P.S.: Viem že SICHR nepočíta spotrebiče, ide iba o teoretický príklad s uložením vedenia na vzduchu.
Quote from: Maroš Klein on 11.05.2018, 20:49
:) :) :)
Skúste to ešte raz, a po školení. Ono aj na zadrapovanie je totižto dobré aspoň niečo vedieť. ;)
Zvládnete napríklad v SICHRI aspoň orientačne teplotu prívodnej šnúry k rýchlovarnej kanvici z obrázku, ak dostanete všetky potrebné údaje?
P.S.: Viem že SICHR nepočíta spotrebiče, ide iba o teoretický príklad s uložením vedenia na vzduchu.
Nevím, k čemu mi to bude.
Nepředpokládám, že přesvědčím ekonomické oddělení firem, aby nakupovali jinde než v TESCU
Quote from: Adolf Hubálek on 10.05.2018, 12:33
Odpověď na původní otázku: Zkopírujte si z počítače s nainstalovaným Sichrem adresář "c:\Program Files (x86)\OEZ\Sichr" na flashdisk a program pak spusťte na laptopu poklikáním na soubor Sichr.exe v adresáři Sichr\Program. Program funguje i v režimu portable.
Uvidíme se na školení :)
ing. Adolf Hubálek, OEZ, s.r.o.
Zkopíroval jsem na flashdisk zmíněný program.
Sichr.axe do adresáře Sichr/program dostanu do laptopu jak?
Nejsem moc zdatný s novým laptopem
Ten adresář máte na tom flashdisku.
A co vám vlastně brání na tom laptopu udělat druhou instalaci?
Quote from: Lukáš Rotrekl on 17.05.2018, 20:02
A co vám vlastně brání na tom laptopu udělat druhou instalaci?
Málo místa.
Myslel jsem, že vložím flešku a pojedete to. Stále nemůže najít cestu.
Sichr mi zabírá na disku 40,1MB. Jestli váš laptop nemá na HDD ani tolik místa, tak potom je těžko radit.
Nojo, tak to je překročená kapacita disku prvního PC co jsme měli doma a to nepočítám operační systém, tehdy myslím MS DOS ve verzi 5, který měl asi 1MB - vešel se na disketu 5,25" HD :)
Quote from: Žvak Petr on 17.05.2018, 20:16
Málo místa.
Myslel jsem, že vložím flešku a pojedete to. Stále nemůže najít cestu.
Zkuste to vyměnit. >:D
Dejte porno na flešku a Sichr na "C"