Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: karel kubicekk on 26.05.2018, 10:36

Title: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Post by: karel kubicekk on 26.05.2018, 10:36
Lze připojit přepěťovou ochranu dle přiloženého nákresu? Je tedy možné vést přivodní kabel od elektroměrového rozvaděče přímo na svorky přepěťové ochrany a poté pokračovat s vodičem PEN na svorkovnici, kde už dojde k rozdělení na PE a N(směr k FI) a přizemnění?
Title: Re: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Post by: Vít Rotrekl on 26.05.2018, 13:04
Držel bych se montážního návodu konkrétního výrobce. Na webových stránkách je mají všichni solidní. A většinou jsou i v příbalu u svodiče.

Na tom schémátku chybí jeden podstatný vodič. A to ze svodiče na HOP/MEB.
Title: Re: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Post by: Jiří Schwarz on 26.05.2018, 21:36
Quote from: Vít Rotrekl on 26.05.2018, 13:04
...
Na tom schémátku chybí jeden podstatný vodič. A to ze svodiče na HOP/MEB.

Asi opravdu chybí.
Když nevíme některé podrobnosti o objektu, není jednoduché dávat podrobné konkrétní rady jak přesně něco udělat.
Další případ, kdy platí to, co už tu mnohokrát padlo - nejlepší je, aby  to na místě posoudil odborník, když už je pro někoho výraz projekt sprostým slovem