Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Patrik Dedík on 28.05.2018, 22:56

Title: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Patrik Dedík on 28.05.2018, 22:56
Pri radovej vystavbe RD na "kluc" je v standarte aj priprava pre videovratnika.Domy sa budu odovzdavat ludom az po kolaudacii a teda nikto este nevie, aky videovratnik tam bude, ci bude a podobne, cize je moznosti xy. Potreboval by som poradit nejake univerzalne riesenie, ako nachystat kabelaz, aby toho buduceho majitela nic neprekvapilo. Samozrejme kabely dovediem k hranici pozmku resp. tam kde bude vstupna branka. Vstupnu branku a plot si riesi uz novy majitel. Moja predstava je, ze na stenu vo vnutry domu dam krabicu KP/KPR 68, a na to pojde vnutorna jednotka. Krabica preto, aby sa tam dali schovat kable. Privod bude z RACKU, a ci si tam osadi sietovy napajac, alebo zasuvku na din listu to uz neni v mojej kompetencii. Aky kabel pouzit na privod napajania? Dalej od vnutornej jednotky potrebujem prepojit vonkajsiu + zamok branka + ovl. el brany. Vsimol som si po prestudovani niektorych navodov, ze aj z vonkajsej jednotky sa da napojit el brana, tak odtial by som vyviedol kabel k brane, ktora by sa ovladala dialkovym a videovratnikom. Ake kabel pouzit von na prepojenie jednoty vnutornej a externej + zamku a zamku el brany? Ked som uz studoval navody niektori vyrobcovia neodporuvaju UTP a CAT kable. Dal by sa teda pouzit kabel alarmovy? Treba tahat aj koax? Co som cital tak koax len na dlhe vzdialenosti, tak tuto myslim, ze ho vynecham. To by bolo asi vsetko, a ci si potom buduci majitel z toho da osvetlenie, alebo kameru to uz tak isto neriesim, resp. poziadavka nebola.
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 12:05
Ja to vetsinou chystam takto:
- vnitrni krabicka -> RACK - UTP + KOAX
- RACK -> venek - 2x UTP venkovni + KOAX + CYKY 3x1,5
- rozvadec -> RACK - CYKY 3x2,5
- rozvadec -> venek - cyky 5x1,5 brana

Dve UTP ven proto abych jedno dal do tabla a druhy do brany, tak aby bylo mozne z domaciho telefomu ovladat i branu. A nektere brany (vetsinou pojezdove) maji i moznost otevreni na pruchod, tedy castecne, a otevreni na prujezd, tedy plne.

A kdyz bych chtel byt fajnsmekr, tak jeste prihodim nejaky kablik, klidne opet UTP, abych mohl dat na branu nejake koncaky, ktere me budou signalizovat stav brany.

Pochopitelne veskera venkovni kabelaz v chranickach. A u vnitr domu se snaz dat rozvadec i RACK do jedne mistnosti, tak aby bylo mozne je nejak jednoduse propijit. Idealne do techniccke mistnosti, kde je i treba zdroj topne a teple uzitkove vody, aby se dalo z rozvadece jednoduse natahnout nejaky cidlo, cerpadlo, servo... A protoze nikdy nikdo poradne nevi kde v te technicke mistnosti co bude, tak tam instalaci projektuji vetsinou na povrchu v dratenych zlabech pod stropem. A pak k jednotlivym vecem uz jen svod ze zlabu v plastovy trubce.
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Jiří Schwarz on 30.05.2018, 12:51
Quote from: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 12:05
... A u vnitr domu se snaz dat rozvadec i RACK do jedne mistnosti, ...

To má i jednu další výhodu - pokud se máme trochu starat o ochranu před bleskem a přepětím, je dobré, když to vše je co nejblíže u sebe, chráněné přepěťovkou proti společnému ochrannému zemnímu potenciálu pokud možno s krátkými "přívody"
--------
A co třeba ještě jedno UTP pro kameru? Nebo pojede po WiFi a bude se řešit jen napájení?
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 13:23
Quote from: Jiří Schwarz on 30.05.2018, 12:51
A co třeba ještě jedno UTP pro kameru? Nebo pojede po WiFi a bude se řešit jen napájení?

Jestli myslis kameru pro domaci telefon, tak dnes v dobe digitalu to jede vsechno po tom UTP, ten koax je jen tak nejak pro jistotu.
A jestli myslis nejakou bezpecnostni, tak to bych dal spis na barak a smeroval ji na vjezd/vchod.
Ovsem muze byt zakaznik gurman a osadit si kameru, ktera bude umet precist SPZ auta a na zaklade toho rovnou otevrit branu. Ale stejne to bude IP kamera, takze dalsi UTP.

Vymyslet se da cokoliv, jen to stoji koruny. V pripade Patrika tedy spise €ura.
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Patrik Dedík on 30.05.2018, 14:43
Vit dakujem za postreh. Cize to UTP z racku do vnutornej krabicke na ktorej bude vnutorna jednotka, bude na napajanie vnutornej jednotky ano
Mala branka teda vonkajsie tablo + posuvna brana budu uplne niekde, inde ale ano 2x UTP to isti. Vit ale nerozumiem preco z racku von 3Jx1,5 naco bude sluzit?
Rozvadzac rack 3Jx2,5 ano napajanie chapem.
Rozvadza posuvna brana, preco 5Jx1,5? Nestaci 3Jx2,5 a 10A istic s chranicom?
Rack a RH su v jednej miestonsti a to tech. Vit a ten UTP je v pohode? Niektori vyrobcovia pisu, ze by sa nemal pouzitbay UTP a CAT
Este sa spyatam vnutri treba asi tiez trubky pouzit e? Von staci pouzit kopoflexu? Ak pouzijem 40 potom zasa neviem ako taky priemer narvem do tej malej krabicky
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Zdenek Hejčl on 30.05.2018, 15:10
UPT a snad i CAt musí být v provedení na venkovní použití do země....
Nemůže to být obyčejné šedé UPT.
Pouze černé se silnější izolací!
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Jiří Schwarz on 30.05.2018, 18:26
Quote from: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 13:23
... Ale stejne to bude IP kamera, takze dalsi UTP.
...

Já jsem se setkal s tím, že u branky byla IP kamera, otočná, aby si toho majitel mohl prohlížet víc a také aby se na to dostal "na dálku", protože videovrátný mu nešel nakonfigurovat na vzdálený přístup po síti
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Patrik Dedík on 30.05.2018, 23:00
Quote from: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 12:05
Ja to vetsinou chystam takto:
- vnitrni krabicka -> RACK - UTP + KOAX
- RACK -> venek - 2x UTP venkovni + KOAX + CYKY 3x1,5
- rozvadec -> RACK - CYKY 3x2,5
- rozvadec -> venek - cyky 5x1,5 brana
.

Vit prosim ta, este som nad tym rozmyslal, preco tahame kable z racku von a nie z tej vnutornej krabicky? Ja som to chapal tak ze z racku pojde kabel na napajanie vnutornej jednotky, displeja (vnutorna krabicka)Odtial 2x UTP zamok+ brana a + koax dajme tomu. Ostatne je jasne. Keby sa to zapajalo, mam v plane vyuzit 2 zili aby som zvacil prierez. Dakujem za odpoved
Title: Re: Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
Post by: Vít Rotrekl on 30.05.2018, 23:17
Quote from: Patrik Dedík on 30.05.2018, 23:00
Vit prosim ta, este som nad tym rozmyslal, preco tahame kable z racku von a nie z tej vnutornej krabicky? Ja som to chapal tak ze z racku pojde kabel na napajanie vnutornej jednotky, displeja (vnutorna krabicka)Odtial 2x UTP zamok+ brana a + koax dajme tomu. Ostatne je jasne. Keby sa to zapajalo, mam v plane vyuzit 2 zili aby som zvacil prierez. Dakujem za odpoved


Protože každej systém je jinej. Když to budu mít do "hvězdy". Tedy z Racku na všechy místa, tak je to dle mě "konfigurovatelnější". Některé DT mají ještě řídící jednotku, kde jsou ty spínací výstupní kontakty - pro bránu/zámek. Některé DT to mají v domovní jednotce. A když nevím co bude, tak to raději připravím flexibilněji.

Patriku nechce se mě vkládat citace, tak je bodově
- CYKY 3x1,5 k el. zámku, protože při delší vzdálenosti by mohl být větší úbytek napětí a už by zámek nemusel správně fungovat, teď jsem si všiml, že tě napadlo zdvojit dráty. Toto má jednu nevýhodu. Když si zákazník vymyslí, že chce IP videotelefon s přenosem na tablet/telefon, tak už by mohly chybět ty dráty co použiješ na zámek. Proto tahám zámek samostatně.
- CYKY 5x2,5 k bráně - vždycky se hodí drát na víc. Eventuelně jdou ty dva dráty na víc použít například pro otevření z EZS, nebo pro něco jiného.

Ještě k těm UTP kabelům. Co si tak vybavuji, tak výrobci domácích tel. v návodech většinou píší max. délku kabelu určitého průřezu. Např. 0,5mm2 - odpovídá max délce třeba 80m.