Administrativní část objektu rozvodny, sdružené obvody pro napájení přímotopů s jištěním 3f + odpínáním N (příprava na listopad 2019 - ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 :-). Současně se silovým obvodem potřebuju zajistit odpojení pilotního vodiče, jehož napětí je odvozeno od sítě a spínáno driverem se samostatným jištěním. Pomocné kontakty k modulárním jističům by podle výrobce "mohly vyhovět pro bezpečné odpojení, ale nemají na to atest". Učiním bezpečnosti zadost, když dám dva pomocné kontakty do série a k tomu do místního provozního předpisu povinnost vypnout před pracemi na el. zařízení buď jistič driveru současně s jističem obvodu, nebo rovnou hlavní vypínač rozvaděče přímotopů?
Tak pomocné kontakty, na bezpečné odpojení, rozhodně ne.
Použil bych stykač. :)
Ne každý stykač je ale vhodný pro bezpečné odpojení. Měl by být pro tento účel navržen a schválen. Další možností by mohlo být použití spřažených jističů.
Co použití podpëťové spouště?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.05.2018, 14:23
Co použití podpëťové spouště?
Tak o tom jsem uvažoval. Obvodů je 6, tj. 6 pomocných kontaktů jističů v sérii, odepnutí kteréhokoli shodí přes podpěťovku jistič ovládacího obvodu. To by řešilo odpojení, pokud daný pomocný kontakt neuvízne mechanicky... není to z bláta do kaluže? :-\
Aha, to je víc jističů. Kdyby byl jenom jeden, je to vyřešeno.