Opakované téma
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords_kutil;sa=browse;name=hromosvod
Zdravím. Je tu někdo přes hromosvody? Potřebuju poradit.
Přikládám rychlopřekreslenou fotku v malování - RD focený z dálky.
My i sousedi máme hromosvod (červená barva) - na kopci.
Na střeše mám 3 antény. První je pod hromosvodem, spojená s hromosvodem,
odpojená od vysílačky, připojuje se jen v případě potřeby.
Druhé dvě jsou taky pod hromosvodem,
a podle tabulky průvěsů valivé koule mezi hromosvody by měla 3. anténa být víc než půl metru pod prověsem valivé koule - měla by být v bezpečí.
2. a 3. anténa jsou však trvale připojeny koaxem přes bleskojistku do vysílačky - do el. sítě (modrá barva).
Jak toto lépe zabezpečit proti případnému přímému nebo vedlejšímu zásahu bleskem?
Uzemněny jsou jen hrubým koaxem přes zem El. rozvodu.
Aktuálně uvažuju o přídavném uzemnění (žluto-červená barva)
a samočinném odpojení od sítě v případě bouřky. (modrý vypínač, provoz na baterii, izolace vzdáleností)
Spojit antény s hlavním hromosvodem by asi nebylo moudré z důvou smyčky,
která by tím vznikla - proud zásahu z hlavního hromosvodu by prošel přes vysílačku do el. rozvodu domu.
Zem elektroinstalace a zem hromosvodu jsou od sebe cca 15m. Díky za případné rady.