Chtěl bych se zeptat na správné zapojení sítě TT a kde je tato síť povinná?
To: Laube
Správné zapojení sítě najdete např. v ČSN 332000-4-41 nebo 332000-3.
Jinak je zapojení udáno přímo v názvu sítě.
První písmeno označení - zapojení uzlu transformátoru - T - uzemněn.
Druhé písmeno označení - zapojení neživých částí spotřebičů - T - uzemněny
Princip ochrany samočinným odpojením v síti TT je, že poruchový proud je veden z uzlu transformátoru přes ochranný odpojovací prvek a vzniklou poruchu zpět do uzlu zdroje za pomocí země.
Vzhledem k podmínkám pro jejich správnou činnost jsou vhodné jen pro malé hodnoty ochranných odpojovacích prvků a proto jsou v praxi již nepoužitelné a dosluhující.
Obecně tato síť není nikde povinná a setkáte se s ní v distribuční síti pouze na jižní moravě.
Představte si, že budete mít někde na konci zahrady dílničku a budete tam chtít mít elektrickou přípojku. A budete mít takovou impedanci smyčky, že by vám vyšlo přiliš "malé" jištění pro ochranu samočinným vypnutím v síti TN. Tomuhle se podle jednoho vydání ČSN 33 2000-4-41 říkalo "mimo oblast hlavního pospojování", přidá se zemnění, použije se proudový chránič a dá se to označit jako síť TT. "Starší" norma ČSN 33 2000-4-41 požadovala, aby se nepropojoval ochranný vodič PE, podle stávající normy se může propojit.
Podobné řešení je vhodné třeba u čerpadlo nebo ohřevu zahradního bazénu. Ale vždycky bych za správné považoval kdyby se na "přišel podívat" projektant.