Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zázuvky 230V,jistič 16A na zásuvky a 10A na světla?
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Mařík Pavel on 04.01.2007, 13:09
Opravdu máte potřebu počítat? Praxe nestačí? Pro 10A 1,5mm2 Cu, pro 16A 2,5mm2 Cu.
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Pavel Horský on 04.01.2007, 13:38
Jelikož se jedná viditelně o laika, který si chce sám koupit materiál, tak jen upřesním plné značení kabelů:

CYKY-J 3x1,5mm2             
CYKY-J 3x2,5mm2
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Michal Slabý on 04.01.2007, 13:58
Záleží na spůsobu uložení, ale v podstatě lze s p. Horským souhlasit.
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Michael Blaha on 05.01.2007, 01:08
Diky za informaci,ale kvalifikovaný elektrikář instaloval zásuvky a dal tam cyky 2x1,5mm,tak mi z toho vstáváj vlasy.. :(
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Jiří Fuksa on 05.01.2007, 01:39
To: Blaha
Ten průřez 1,5 mm2 u kabelu uloženého v omítce by se v souladu s ČSN 332130 klidně snesl. Ale dvouvodičový rozvod při tomto průřezu je v příkrém rozporu s ČSN 332000-5-54.
Zařízení z hlediska bezpečnosti nevyhovuje.
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Pavel Horský on 05.01.2007, 07:11
Jestli to byl opravdu kvalifikovaný elektrikář, tak by měl určitě vrátit výuční list. Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.
Title: Re: Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
Post by: Petr Škach on 05.01.2007, 15:57
Quote from: Pavel Horský on 05.01.2007, 07:11
Je velice smutné, co si dnes "řemeslník" dovolí.

Taky přidám jednu perličku: Na zásuvkách jsme měli problém, že byl někde přerušen PE vodič. Na obrázku je vidět, jak tento problém vyřešila jedna [glow=red,2,300]odborná firma[/glow]. Nejsmutnější na tom je to, že si toto dovolili udělat v počítačové učebně, kde se denně schází děti.
Omlouvám se za kvalitu fotografie (fotil jsem to pouze mobilem).