Mám připojit čerpadlo na vodu vzdálenost od přípojného bodu cca 650 metrů, souhlasíte s navrženým níže uvedeným řešením?
1. příkon čerpadla 5,5kW
2. cos fí = to je kámen úrazu výrobce neudává (zadal jsem do výpočtu 0,75). Prosím poraďtě co by jste při neudané hodnotě výrobcem dosadili?
3. délka vedení 650m
----------------------------------------
1. Jistič na začátku B20/3f
2. Kabelové vedení CYKY 4Bx16 (stačilo by asi i 4Bx10 ale vypínací schopnost je po-té na hranici)
3. Na konci umístěna skříň v odpovídajícím krytí vzhledem k prostředí (dodává výrobce), tato skříň a vedení bude dodatečně přizemněno pomocí pásky FeZn 30x4.
----------------------------------------
Mé dotazy zní:
1. Po kolika metrech je potřeba vedení přizemnit?
2. Jaký odpor by mělo uzemnění splňovat?
Všetko o uzemnení vodiča PEN (resp.PE) nájdete v ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3N12 (článok berte s rezervou, nakoľko vlastním českú normu z 01/1996
TO: Matějka
1. Ve vašem případě se jedná odbočku delší jak 200m, tak je nutné uzmnění na konci.
2. Na konci vedení se požaduje odpor nejvýše 5 ohmů, anebo max. 50m zemnícího pásku.
S ohledem na rozběhový proud bych volil jistič s charakteristikou C.
Pokud jste na výpočet použil program Sichr, nebál bych se ani té 4x10. Dle vlastních zkušeností vychází skutečné hodnoty po návrhu Sichram o něco lépaq než vypočtené.