Jedná sa o rozvodnicu s hlavným ističom 3p. 40A/C,prívod je CYKY-J 4x10.
Čo som pozeral STN EN 60439-1 a 60439-3 nič o dimenzovaní som
sa nedozvedel.
Možno tu uplatniť STN 33 2000-5-523 o dimenzovaní vodičov a káblov?
Ak áno o ktorý prípad uloženia by sa tu jednalo.Rozvodnica je plastová bez
ďalšiej ventilácie.
Ja sa domnievam že pre daný prípad rozhodne stači CY10,vyhovela
by aj CY6?
Dimenzovanie vodičov v rozvádzači je : Tabuľka A.1 (STN EN60439-1). Pošlite na mňa svoj kontakt, zašlem vám pomôcku (výpis).
Žádnou z řady norem 33 2000-X pro vnitřní zapojení rozvaděčů určitě použít nelze.
Tato řada platí pro rozvody a instalace viz ČSN (STN?) 33 2000-1, Kapitola 11 Rozsah platnosti.
Tak jak napsal už kolega Selezan, pro vás je určena některá z předmětových norem řady 60439-X.
Poradí niekto ako zistím kontakt na p.Seleazana?Cez profil mi to nejde.
(doh)pšlete mu soukromou zprávu MK
kontakt na mňa: selezan.milan@atlas.sk
Dimenzování vodičů v rozváděčích se provádí dle ČSN EN60439-* :'(
To Vavrík,
máte pravdu, v normách EN 60439-x se o dimenzování dozvíte jen tolik, že za něj odpovídá výrobce. Takže se stejně musíte vrátit lk 332000-5-523 nebo speciálním normám pro vodiče H05V-K (CYA-slaněný) nebo H05V-U (CY-plný).
Pak je nutné rozlišit použití samostatně uloženého vodiče nebo vodiče ve svazku a je třeba uvažovat také nějakou rezervu. Je třeba si uvědomit, že tabulkové údaje se vztahují k nejvyšší provozní dovolené teplotě jádra tj. 70°C, kdy už PVC teče. Je také dobré uvažovat použité spotřebiče a jejich charakter.
Ve vašem případě je to i pro samostatně uložené vodiče "na hraně" průřezu 6mm2, volil bych 10mm2 CY nebo CYA.