Pri prepnutí do polohy Y beži 3-fáz. motor OK, pri prepnutí do trojuholníka vybavia poistky. Môže na to mať vplyv nesprávne poradie fáz ?Ak anio, stačí ich prehodiť na vidlici na predžovacom prívode ?
Ne to nestačí, vývody z vypínače jsou označeny a musí souhlasit se zapojením ve svorkovnici motoru. / pořadí fází/ Lze nafázovat i vadaskou . A je motor schopen napěťově snést zapojení do trojúhelníku? Jaké jsou ůdaje na štítku motoru? Viz předchozí diskuze na tomto fóru.
Fungovalo to někdy a přestalo to fungovat, nebo to někdo zapojil a nejde to?
Průšvih je, když je otáčení motoru jiné při rozběhu v Y a jiné v D, to vypadne jištění spolehlivě, ale to neřeší pořadí fází v přívodním kabelu, to může být problém s "přehozením" horní a spodní řady na svorkovnici v motoru.
Jinak to může dělat i závada v přepínači (spečený kontakt).
Tak ako píšu kolegovia, fázy na prívode prehodiť nestačí. Ak máte správne zapojené kábly na vypínači / zväčša býva priložená schéma / potom odpojte jednú časť svorkovnice a pomocou skúšačky nafazujte motor - zvisle svorky musia mať zhodnú fázu pri prepnutí vypínača do D. Ale tých dôvodou pre vybavovanie poistky, ako už spomínali kolegovia, može byť viac.
Najlepšie by bolo dať si to zapojiť odborníkovi, ktorý má elektrotechnické znalosti a nespôsobí vám ani úraz, ba ani škodu.
Tohle téma se tu už řešilo, zadejte do vyhledaváče byly tam popsané svorky na motoru i přepínači.
Např.: Jak zapojit cirkulárku. 8)
Ale pokud nejste elektrikář raději přenechte jemu.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3724.msg24751.html#msg24751