Jaký je vzorec pro výpočet poloměru chráněného objektu u hromosvodu? Pánové prosím poraďte už koukám hodinu do normy ČSN 34 1390 a nemohu se nějak dobrat jak správně spočítat poloměr chráněného prostoru ve výšce hx dle obr. 1 v ČSN 34 1390.
Nemám onu normu, ale pokud si vzpomínám, je chráněný prostor skryt pod kuželem s vrcholovým úhlem 120°. Pokud to platí, je polovina úhlu 60°, a protilehlou odvěsnu pomyslného pravoúhlého trojúhelníku vypočteme jako tangens 60°, což je cca 1,73. Tímto koeficientem vynásobíme výšku jímače hx a je to. (Pokud je úhel jiný, je potřeba přepočítat.)
Tak úhel je z normy 56stupňů.
Mate mě když si stáhnu program od pana Klimši Davida tak má pro každou úrověň ohrožení jiný stupeň, ale norma udává jen jeden úhel.
Pro příklad:
Budova je vysoká 18,5m, jímače budou využity 1,5m (nebo chtěl bych je tedy využít pokud bude možno) , jaké potom bude tedy ochranné pásmo kolem jímače?
Dle obr. 2-1 ochranný prostor jednoho tyčového jímače, jsem došel k tomuto výpočtu. Přijde mě to, že někde dělám diametrální chybu. Prosím mrkněte na to, přikládám obrázek ve formátu pdf. :'(
Ještě jeden obrázek pro doplnění. Je přiložen řez domu, na který je potřeba udělat hromosvod.
Dle řezu se zdá, že se jedná o objekt s rovnou střechou, tam by tedy měla být mřížová jímací soustava. Tyč by se mohla použít např.pro vyšší objekty na střeše. Zjednodušený ochranný prostor tyčového jímače si lze představit jako trojúhelník s horním úhlem 112° od vrchu jímače až na zem. Chráněný objekt musí být pod tímto průmětem, pokud ne je nutno provést pro části mimo ochranný prostor další, např. pomocné jímače.
Pokud je úhel 112°, (těch 120° se mi do toho nějak připletlo), potom tan 56°=1,48 vynásobíte výškou jímače a máte poloměr kuželu.
Pokud tedy budeme mít na střeše jímač vysoký 2 metry. Bude ochranný prostor 2,96m? Není to nějak málo? ??
Poloměr kuželu u paty jímače. Průměr je dvojnásobný. Kužel samozřejmě pokračuje až k zemi po úhlem 112°. Nejlépe si to představíte, když načrtnete trojúhelník na vrchol jímače. (Nebo si můžete sestrojit model budovy a překrýt ho papírovým kornoutem . :D )
Tak já vytvořím pseudodomek a zkusím to ;D
Tak zde je první vlaštovka. Ještě myslím, že tam bude problém v tom rozestupu tyčových jímačů :'(
V tomto případě by tam ty jímače být ani nemysely, stačí prostor chráněný vodičem na hřebenu střechy. Ty kužely můžete vytvořit v jakémkoli bodu vodiče.
Ahááá, že by se mě pomalu začalo rozsvěcovat? To znamená, že hřebenovou soustavu již není nutno doplňovat tyčemi? Proč se teda na některé objekty tyto tyče doplňují?
dle ČSN 34 1390 právě proto aby se celý chráněný objekt vešel pod deštník ochranného prostoru. Jak je to ale podle nové ČSN jsem zatím nestudoval, tam se prý používá ta valící se žhavá koule :)
Třeba z těch budov někde něco vyčnívá (vykýř/teď nevím, jestli to není náhodou vikýř?/), veranda nebo tak něco, co zvýšením o jímač pokryjete.
Prosím zda si můžete stáhnout řez budova.pdf. Tuto budovu potřebuji ošetřit hromosvodem problém je v tom, že budova je složena z několika "úskoků", které tvoří částečně střechu a částečně terasu. Jakým způsobem bych toto dokázal? Přikládám i půdorys střechy.
podle ČSN 34 1390 bych použil na RD čl.38 a) ; 39 ; 46 ; 47 ; případně 50 ; 53 ; 61 ; 62 ; 64 ; 65 ; 78 ; 106 . A je to! :)
:o
Pan Klimša David ve svém programu Hromosvody a přepěťové ochrany - verze 3 hovoří o třídě ochrany, já jsem v normě na nic takovéhé nenarazil.
Rozděluje podle toho počet svodů. Já jsem ale podle ČSN 34 1390 a odst. Počet svodů č.64 "svůj" objekt rozdělil dle bodu b) tj. poměr stran šířky k délce je větší než 1:5.
Objekt je 14m široký a 42dlouhý tj. poměr stran pokud dobře počítám je 0,3. Objekt je určen pro bydlení tj. bytový dům. Poradíte:
Kde bych v normě našel zmínku o třídách ochrany (I,II,III), a jakým způsobem popř. s tímto pracovat, neboť já jsem spočítal, že budou svody každých 30m a ve výše zmíněném programu jsou rozestupy svodů pouze do 20m.
Pozor ten SW je dělaný již v souladu s ČSN 62305, tam ty třídy najdete.
Pokud vím a pevně v to zatím doufám, že nemusím zatím projektovat podle této nové normy. Aspoň takto jsem si to přečetl na IN-EL.
Jistě, také nemusíte používat program od p.Klimši, který pracuje s jinou ČSN než je 341390 :) .
Tak se snažím nastudovat hromosvody dle nové ČSN EN 62305-1,2,3,4 ale nikde jsem nenašel jak daleko mohu vést svod od okna. Jediné co jsem našel je dle ČSN EN 62305-3 str. 21 POZNÁMKA: Vlhkost v okapech vede k silné korozi svodů. Je doporučeno umístění svodů tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s od všech dveří a oken podle 6.3 ale dle tohoto bodu mě vyšlo s=0,0176. Poradíte?
Ano, dle ČSN EN 62305 není dána dostatečná vzdálenost pevně. Tato hodnota se mění dle třídy ochrany před bleskem (LPL) počtu svodů a výšky na objektu, pro kterou tuto vzdálenost počítáme. Proto zde nenaleznete ani pasáž o skrytých svodech. viz: