Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Kutil Tim on 25.01.2007, 00:01

Title: Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
Post by: Kutil Tim on 25.01.2007, 00:01
Jaký Cu vodič použít na pospojení plyn. karmy v koupelně?
CY6 nebo stačí CY4 (kdesi jsem četl i CY2.5)?
Title: Re: Jaký vodič použít na pospojení plyn. karmy?
Post by: Stanislav Pavézka 2 on 25.01.2007, 00:51
CY4
Title: Re: Jaký vodič použít na pospojení plyn. karmy?
Post by: Jaroslav Jonáš on 25.01.2007, 09:28
Ano. V koupelně může vyhovět rovněž CY 2,5;
Title: Re: Jaký vodič použít na pospojení plyn. karmy?
Post by: Petr Doležal on 25.01.2007, 09:54
Upřesnění:
2,5    chráněno před mech.poškozením
4   nechráněno před mech.poškozením