Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Lubomír Jindra on 27.01.2007, 11:09

Title: Porouchaná mikrovlnná trouba?
Post by: Lubomír Jindra on 27.01.2007, 11:09
Kombinovaná mikrovlnná trouba 2900W, při spuštění ohřevu na maximální výkon ukazuje klešťový ampérmetr střídavě odběr 12,6A a 6A (podle toho jak se k horkovzdušnému ohřevu přidávají mikrovlny) Zhruba po 20s provozu vybaví nový jistič Moeller Xpole 16A B. Čím to? Že by vadný kondenzátor a tedy jalovina?
Title: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba?
Post by: Petr Doležal on 27.01.2007, 12:36
Zkusil bych to přes prodlužku z jiného obvodu, z jiného jističe.
Title: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba?
Post by: Lubomír Jindra on 27.01.2007, 14:44
Jistič je nový ale pro jistotu byl vyměněn za jiný nový kus, který se ovšem choval naprosto shodně. Nakonec byl osazen jistič s char. C který už vydržel, ovšem je to řešení - neřešení.
Title: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba?
Post by: uživatel on 27.01.2007, 15:22
Je to naprosto normální u jističů charakteristiky B, když je obvod krátkodobě zatěžován pulsním proudem o špičce přesahují vypínací charakteristiku B. Proto je nutné používat jističe s charakteristikou C.

Tento špičkový proud klasickým "klešťákem" nezměříte.  ::)
Title: Re: Porouchaná mikrovlnná trouba?
Post by: Pavel Čermák on 28.01.2007, 14:31
MW trouba mívá na vstupu obvod  tvořený obvykle odporem 10-20
ohm který potlačuje náběhový proud při sycení mag. obvodu trafa
a je po náběhu cca 2sec vyřazen za pomocí relé -doporučuji
zkontrolovat. Jinak jistič 16A/B musí držet.