Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Martin Hrdý on 30.01.2007, 10:04

Title: Musí být vždy Fi chránič 0,3A?
Post by: Martin Hrdý on 30.01.2007, 10:04
. Musí být v prostoru s vněj.vlivy BE2N2 na elektroinstalaci vždy Fi chránič 0,3A?
Title: Re: Musí být vždy Fi chránič 0,3A?
Post by: Kamil Novák on 30.01.2007, 12:50
Jestliže se jedná o síť TN nebo TT a rozvody nejsou provedeny kabely s minerální izolací nebo jako přípojnicové, tak musí.
V některých případech se dokonce musí použít RCD max. 30 mA. (!)
Podrobnosti viz ČSN 33 2000-4-482.
Title: Re: Musí být vždy Fi chránič 0,3A?
Post by: Martin Hrdý on 30.01.2007, 13:15
Díky :)