Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Pavel Smutek on 03.02.2007, 17:53

Title: Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?
Post by: Pavel Smutek on 03.02.2007, 17:53
 Jedná se mě o velikost a dobu trvání nárazových proudu při spuštění žárovek, výbojek, halogenů a zářivkových svítidel. Dále jaký typ charakteristiky jističe je lepší použít při jištění těchto svítidel.
Title: Re: Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?
Post by: Dušan Varga on 03.02.2007, 19:51
všetko je individuálne.záleží od počtu a typu konkrétnych žiaroviek,výbojok...Najbežnejšie sa používajú 6 a 10 A ističe s charakter.B a C
prípadne ak sú pri zapnutí vyššie prúdové hodnoty a potom sa prúdy ustália na "normálnu hodnotu"tak aj charakt.D.
Title: Re: Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?
Post by: Hynek Bureš on 03.02.2007, 19:54
váš dotaz je příliš obecný - obecná odpověď je srovnat zapínací charakteristiku světelného obvodu (tj. všech paralelně připojených svítidel) s vypínací charakteristikou jističe, podle tohoto srovnání vybrat vhodný jistič a podle toho dimenzovat ostatní prvky instalace (vodiče, spínače). V praxi je postup spíše opačný, limitujícím faktorem je jmenovitý proud běžných světelných spínačů 10A a tomu se přizpůsobí vše ostatní (jištění In=10A, vodiče 1,5mm2 Cu, v případě delšího vedení cca. nad 50m s kontrolou impedance poruchové smyčky při ochranou samočinným odpojením). Předpokládáte-li současné spínání všech světelných zdrojů v jištěném obvodu, pak je vhodné s ohledem na proudový ráz při zapnutí použít jistič charakteristiky "C" nebo "D".
Title: Re: Jak dimenzovat jištění světelných obvodu?
Post by: Josef Hájek on 06.02.2007, 17:18
Postup : výpočet osvětlení  - program WILS.Zvolit vhodné okruhy a jejich počet.
Důležité je provést dostatečný počet vývodů z rozvaděče,aby nedošlo k přetížení.Jištění -obvyklé-C10A....1,5mm2;jištění C16A......2,5mm2 Cu.Provést výpočet na úbytek napětí,na zatížitelnost vodičů-program SICHR.U větších výkonů třífázový rozvod,svítidla rozfázovat.Pokud možno se vyhnout rozvodům na 12V,hrozí zahřívání vodičů,velké úbytky napětí.
Nouzová svítidla s vlastním zdrojem napájet samostatně.