Zdravím odborníky,
jakou charakteristiku jističe mám použít pro jištění sporáku?
B,C nebo D?Jistič 3x16A.
Stačí charakteristika B. :)
Pokud jde o klasicky sporak, tak jednoznacne B16A. Pokud ale bude montovana sklokeramicka varna deska a treba horkovzdusna trouba s halogenovym grilem, pak ze sve zkusenosti jednoznacne doporucuju charakteristiku C. Ty proudove narazy pri nabehu sklokeramiky umi hezky zahybat jistenim.
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristiku jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.
Vypínací charakteristiky přívodních vedení pro elektrické spotřebiče jsou dány rozsahem okamžitých vypínacích In dle ČSN EN 60898 a instalačními předpisy. Ve Vašem případě bych volil charakteristiku B.
Quote from: Jaroslav Jonáš on 14.02.2007, 12:58
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristiku jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.
TO: Jonáš
Drobná poznámka k Vašemu příspěvku. :)
Všechny běžné jističe s charakteristikou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Proti přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při zkratu reagují odlišně. :)
Pane Beláň, nechtěl jste to náhodou napsat obráceně? :)
Béčko cca 4xIn, Céčko cca 8xIn, Déčko cca 16xIn vypnou zhruba do 0,5sec. Před tím a potom jsou In/tv charakteristiky přibližně stejné takže i při zkratu (v kA) se čas vypnutí téměř shoduje.
TO: Dosbaba
Obráceně určitě ne!
Pouze jsem nepřesně uvedl zkrat, ale myslel jsem krátkodobé přetížení. Takže opravuji takto:
"Všechny běžné jističe s charakteristikou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Při plynulému (trvalém) přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při krátkodobém přetížení (proudovém rázu) reagují odlišně." :) (poklona)