HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Čestmír Čepelka on 15.02.2007, 22:24

Title: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Čestmír Čepelka on 15.02.2007, 22:24
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda), ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Hynek Bureš on 15.02.2007, 22:35
Jestli ještě není pozdě, objednejte svítidla s pětipólovými svorkovnicemi a doobjednejte i kabeláž pro průběžnou montáž. Běžně je dodává např. Trevos a rozdíl v ceně je cca. 20Kč (Profi 236AC) a 45Kč za kabeláž. Všechno je typové a nemusíte nic bastlit.
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Petr Doležal on 15.02.2007, 22:48
Jen na doplnění:
Podobně jsme si kdysi u svítidel objednali průběžné svorkovnice a navíc pojistku pro odjištění každého jednoho svítidla. Jen připomínám, že to usnadní hledání poruch, jak už bylo v nějaké diskusi uvedeno.
Když už atyp, tak ve vší parádě.
Nezapomeňte též na velikost průchodek, pokud tam jsou.
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Kamil Novák on 15.02.2007, 22:52
Jak píše pan Bureš, na takovouhle akci rozhodně svítidla s průběžnými avorkovnicemi.
Tato konstrukce svítidel není doporučena v projektu?
A když už by nebyla jiná varianta a muselo se svorkovat, tak podle mé zkušenosti je Wago nejlepší řešení.  (jednicka)
Kam se hrabe stará, dobrá čokoláda.  (plc)
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Kamil Novák on 15.02.2007, 22:54
A vůbec, nedávno se tady objevil dotaz ohledně vnějších vlivů v podzemních garážích.
Můžete nám prozradit, jaké vlivy jsou stanoveny v tom vašem případě ?
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: sigut on 16.02.2007, 07:46
Quote from: Čestmír Čepelka on 15.02.2007, 22:24
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda), ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. Děkuji




Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.

ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Kamil Novák on 16.02.2007, 08:14
Quote from: Václav Šigut on 16.02.2007, 07:46

Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.
ČSN 332000-1 čl.132.1N1

Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  :-[
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Karas Jiří on 16.02.2007, 12:04
Pane Šigut doufám,že nejste RT.
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: sigut on 16.02.2007, 12:08
Quote from: Kamil Novák on 16.02.2007, 08:14
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost.  :-[


Elektrikáři, kteří montovali osvětlení na fotografii měli mimořádnou radost, že svítidlo instalovali bez dodatečných úprav, přesně podle návodu výrobce.

Při požáru vznikla škoda 1,6 mil.

Pojišťovna by naopak měla mimořádnou radost kdyby tomu tak nebylo.
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Kamil Novák on 16.02.2007, 12:17
Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: sigut on 16.02.2007, 12:30
Quote from: Kamil Novák on 16.02.2007, 12:17
Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?


Podle mého názoru:

pro elektrikáře ANO

pro právníka pojišťovny NE


Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Zdenek Hejčl on 16.02.2007, 13:07
Je-li svítidlo od výrobce certifikováno tak za to odpovídá výrobce, provedete-li
úpravu tak je to na vás . Protože svítidlo bylo certifikováno v jiné podobě než deklaroval výrobce dle technické dokumentace. Pozor na to pánové.  >:D
Ale názor pane Doležela je nespřávnější i z hlediska práního - vyhnete se  popotahování u soudu v případě maléru. Dodáním svítidel s průběžnými svorkovnicemi od výrobce jste v pohodě.  :)
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: sigut on 16.02.2007, 19:03
Quote from: Karas Jiří on 16.02.2007, 12:04
Pane Šigut doufám,že nejste RT.

Dobrý večer pane Karas

zabývám se termovizí Bullard T3Max
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: Karas Jiří on 17.02.2007, 13:00
Zdravím pane Šigut,nic ve zlém,ale kdybychom někdy v našem oboru nešli důvodně pod úroveň ČSN,tak snad ani nic neuděláme.
Samozdřejmě bezpečnost musí být na prvním místě,ale v našem případě při kvalifikovaném zásahu myslím nic nehrozí.
                                                                         Přeji stálé zdraví.
Title: Re: Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
Post by: sigut on 17.02.2007, 14:17
.
Pane Karas děkuji za zprávu a přání stálého zdraví.
Přeji hezký den.
Václav Šigut