Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky,
ktora je t.c. pripojena 4 zilovym kablom s koncovkou s 4 kolikmi?
Kedze predpokladam, ze pre ochranu prudovym chranicom musi byt pouzity 5 zilovy kabel s 5 kolikovou koncovkou t.j. vodice PE a N musia byt oddelene v celej dlzke vedenia a samozrejme aj v miesacke, znamena to, ze je potrebne pohyblivy privod k miesacke nechat prerobit na 5 zilovy. Je to tak?
Pokud bude správně zapojena zásuvka do které by se vidlice zasouvala a míchačka nepotřebuje 230V, potom by mohl být použit stávající přívodní kabel. Podmínkou je chránit zásuvku proudovým chráničem. Na ochrannou zdířku zásuvky musí být zapojen vodič PE.
Jenom doplním správnou odpověď pana Rozmahela: Že nepotřebuje 230V znamená, že tam není žádný stykač a další ovládací obvody, které pro svoji funkci potřebují vodič N. Většinou ale ovládaní u míchaček obsahuje vyjma jištění / spouštěče motoru akorát reverzní přepínač, takže tento stroj vystačí pouze s vodiči L1, L2, L3 a ochranným PE. Motor vodič N ke své činnosti nepotřebuje, žádný proud by jím stejně neprocházel. Zásuvka bude přez chránič, zapojeny skrze něj budou vodiče L1,2,3 a N (pokud bude osazena 5ti pólová zásuvka). Vodič PE (zelenožlutý) se chrániči vyhne obloukem :) a připojí na stejně označenou zdířku. U čtyřpólové zásuvky to bude obdobně, jen modrý vodič N zde nebude nikam zapojen. Zelenožlutá žíla kabelu k míchačce bude zapojena ve vidlici výhradně ke kolíku PE a v míchačce jen ke kostře stroje.
Norma STN 33 2000-4-41/2007 - bod 411.4.5 v národnej poznámke - umožňuje použiť prúdový chránič v systéme TN-C - v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu - napr. asynchonný motor miešašky zapojený do trojuholníka
Ináč sa prúd.chránič nesmie použiť v systéme TN-C.
[