HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Radek Fiurášek on 19.02.2007, 18:28

Title: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm?
Post by: Radek Fiurášek on 19.02.2007, 18:28
,
mohu z kabelu 4BX25mm a jištěný 80A, který napájí správní budovu udělat takzvaný T odvod a odvést kabelem 5Bx6mm k podružné rozvodnici, která bude napájet tři kanceláře. Jak je nejlépe udělat odbočku? Nejde to odbočit bez přerušení stávajícího kabelu. Odbočka by byla ve vnitř budovy.
Title: Re: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm
Post by: Štefan Beláň on 19.02.2007, 22:19
Odbočení je možné, ale musí se při snížení průřezu provést i jištění. Osobně bych provedl odbočení v nějaké vhodné pojistkové skříni.

Odbočka typu T se provádí většinou v zemi. Jsou pro to stanovená pravidla v ČSN.
Title: Re: Jak nejlépe provést odbočení kabelu 4Bx25mm
Post by: Petr Doležal on 19.02.2007, 22:53