Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením?
zkuste
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=p%C5%99%C3%ADm%C3%A9+nep%C5%99%C3%ADm%C3%A9+elektrom%C4%9Bry&lr=
nebo ještě konkrétněji
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=p%C5%99%C3%ADm%C3%A9+nep%C5%99%C3%ADm%C3%A9+elektrom%C4%9Bry+site%3Aelektrika.cz&lr=
A pokud se nebude chtít někomu pročítat dlouhé texty, tak přímé měření znamená, že do elektroměru vedou tři fáze + N a z něho pokračují dál - jinými slovy že elektroměrem může procházet proud přímo. Běžné elměry nn to zvládají dle typu do 63 až 80A. Při větším zatížení již neprochází proud elektroměrem přímo, nýbrž měřícím transformátorem a elektroměr odečítá podle naindukovaného proudu do sekundárního vinutí nejčastěji v poměru 125, 250, 500, 1000.../5A. Pro nepřímé měření se používá tedy elměr s příslušným "5A" rozsahem, nebo univerzální elektronický s možností naprogramování. Ale je to jen zjednodušený výklad.
Aby som doplnil obidvoch kolegov, zjednodušene:
Priame meranie : vysvetlil kolega Dosbaba dostatočne
Polopriame meranie: napätie priamo na napäťovú cievku elektromera a prúdy cez meracie transformátory prúdu - viď. Dosbaba.
Používa sa v nn prevádzkach s veľkým odberom.
Nepriame meranie: napätie aj prúdy cez meracie transformatory. Používa sa pre meranie vn a vvn odberov
Jen pro doplnění , v Praze se přímé měřění používá do 125 A .
Pro větší hodnoty hlavních jističů se používá výhradně nepřímé měření.
Nepriame meranie je iba na vn a vvn. Na nn je priame a polopriame
Howg. ;)