prosím o informaci zda určuje norma a která vzdálenost vn kabelu 6kV od kolejiště
To někdo:
Stydíte se podepsat? - zák.458/2000Sb v platném znění,§ 46 - Ochranná pásma
mohu mít doplňující dotaz? Pokud ano, tak tady je:
Jak souvisí vzdálenost kabelu vn o napětí 6 kV od kolejiště s ochranným pásmem elektrického vedení? Týká se to § 46 odst. 8 písm. a), popř. též § 46 odst. 13 citovaného zákona? V § 46 odst. 8 písm. a) je psáno: V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Znamená to, že není radno se pokusit získat souhlas vlastníka vedení ke zřízení stavby v ochranném pásmu elektrického vedení? V případě podzemního vedení je to u kabelu 6 kV pouze 1 m na každou stranu, takže to asi není faktický problém. Ale co když je tam železnice dřív, což bude asi častější? A jaký je v tomto případě vztah k ochrannému pásmu dráhy § 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb.?
To Bartoš:
divil bych se kdyby zrovna vy jste nějaký doplňující dotaz neměl. To že jste si vybral ze zák.458/2000 Sb /energetický zákon/ odstavce které evidentně s původním dotazem nesouvisí je váš zcela obvyklý problém.
(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
Tolik energetický zákon. Přestaňte vykládat zákony a vyhlášky po svém.
Jen pro úplnost k druhé části dotazu:
Je úplně jedno kde má být zamýšlená stavba v tomto případě asi někde v drážním tělese,nebo někde na soukromém pozemku vždy je podmínkou pro realizaci uzavřít mezi právními subjekty Smlouvu o zřízení věcného břemene. Ovšem vlastní realizace musí být provedena v souladu s platnými zákony a po př.prováděcími vyhl.
Pane Bartoši zrovna tady probíhá diskuze na téma " jednoznačné a jednoduché a pokud možno věcné odpovědi" v toto smyslu jsem také tazateli odpověděl.Nemíním tady tuto diskuzi nadále nesmyslně rozvíjet a dostat se tak na vzor "vadaska" a už vůbec ne s vámi jak jsem už jednou napsal.
Ještě jednou na závěr myslím že moje odpověď byla na dotaz zcela adekvátní a to pomíjím i fakt,že se tazatel nedokázal ani podepsat.
§ 5a Styk dráhy s cizím vedením
(1) Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat s energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačními, popřípadě jinými sítěmi technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na dráhách, (dále jen "sítě technického vybavení") tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto zařízení byly zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní dopravy na dráze.
(2) Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční dráhy jen na základě písemné smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení, a to za úhradu. Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze vlastnická práva omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení vlastnických práv postupuje speciální stavební úřad podle zvláštního zákona.2a)
viz též : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3073.0.html
To Bartoš : Znamená to, že není radno se pokusit získat souhlas vlastníka vedení ke zřízení stavby v ochranném pásmu elektrického vedení?
Je vždy nutno získat souhlas a povolení majitele k pracem v blízkosti el. zařízení!!! /majitele nebo provozovatele kabelu/
Brouci Pytlíci se množí... :)
To Šlosárek: Děkuji za odpověď. Na energetický zákon jste odkazoval Vy, já ho četl snad prvně a rozhodně bych v něm odpověď na původní otázku nehledal. Já zákony a vyhlášky nevykládám po svém - opsal jsem, co je tam napsáno, obrázek si může každý udělat sám.
Asi by se k tomu dalo napsat ještě dost, ale evidentně to nemá smysl. Pominu, že zákon není norma (pisatel měl patrně na mysli
technickou normu - ČSN).
Je dost dobře možné, že neexistuje ČSN, která by určovala minimální vzdálenost kabelu vn od kolejiště (tak jako příslušná ČSN určuje minimální výšku zásuvky v těsné blízkost umývacího prostoru), alespoň já o takové normě nevím a ani tady o ní zatím nikdo nepsal.
Quote from: Zdenek Hejčl on 22.02.2007, 00:13Je vždy nutno získat souhlas a povolení majitele k pracem v blízkosti el. zařízení!!! /majitele nebo provozovatele kabelu/
Naprosto souhlasím - od toho jsou právě ta ochranná pásma. Ochranné pásmo neznamená, že se v něm nesmí nic stavět, ale že pro to jsou stanoveny určité podmínky (např. souhlas vlastníka el. vedení).
Dle odkazu pana Karvánka (díky za něj) upozorňuji na zajímavý příspěvek pana Doležala:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3073.msg23517.html#msg23517 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3073.msg23517.html#msg23517)
Z příspěvku mimo jiné vyplývá, že minimální vzdálenosti dle ČSN a ochranná pásma jsou dvě různé věci.
A ještě drobný postřeh, třeba pro pana Šlosárka: Že se tazatel nejspíš ptal na ČSN vyplývá i z toho, že dotaz byl položen v diskusi Diskuze o ČSN.