V RD mám naprojektovanou technickou místnost (plynový kotel, bojler, centrální vysavač, pračka). Je možné do této mistnosti umístit rozvaděč (do zdi)?
Možná je to hloupá otázka, ale je možné rozvaděč umístit za dveře? Přesněji křídlo dveří se otevírá a doléhá na stěnu, v které je rozvaděč.
Na obě otázky je odpověď ANO. Pokud umístění rozvaděče nebrání jiná skutečnost, kterou jste neuvedla (např. ho nelze umístit do místnosti kde je sprchový kout nebo vana). Sporný je případ, kdy v je místnosti podlahová vpusť.
Ano může, co se týče podlahové vpustě, tak i v tomto případě, ale rozvaděč by mel mýt odpovídající krytí.
Aj - zapomnel jsem, bude tam vylevka a nad ni kohoutek. Neco takoveho:
http://www.jika.cz/image.php?c=1&v=data/foto/155.png (http://www.jika.cz/image.php?c=1&v=data/foto/155.png)
planek mistnosti je tady i s cervene vyznacenym rozvadecem:
http://sweb.cz/Mala.Kobyla/tm.jpg (http://sweb.cz/Mala.Kobyla/tm.jpg)
Je vylevka brana za podlahovou vpust a jake kryti musim tomto pripade mit?
MK
Výlevka je něco jiného než podlahová vpusť. Uváděl jsem jí proto, že v místnostech s podlahovou vpustí lze provádět ostřik podlahy vodou z hadice.
Ve vašem případě vyhoví krytí min. IP30/20.
Pro kolegy odborníky: Podlahová vpusť ale ještě není sama o sobě příčinou nutnosti zvýšení krytí nebo zákazu umístění rozvaděče. Záleží na dalších okolnostech (podlahová vpusť v místnosti např. může být jen pozůstatkem dřívějšího využití). Podstatný je obsah protokolu o určení vnějších vlivů.
Problematika podlahové vpusti byla již dříve řešena v jiných tématech např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2392.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1388.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,860.0.html
Quote from: Mala Kobyla on 06.03.2007, 11:03planek mistnosti je tady i s cervene vyznacenym rozvadecem:
http://sweb.cz/Mala.Kobyla/tm.jpg (http://sweb.cz/Mala.Kobyla/tm.jpg)
mohu mít doplňující dotaz? Pokud ano, tak tady je:
Považuje se prostor okolo výlevky za úmývací prostor a jsou stavoveny podmínky pro umístění pračky ve vztahu k umývacímu prostoru?
Ano, výlevka je něco jako umyvadlo, takže to je umývací prostor. Nicméně tento je normou definován pouze v bezprostřední blízkosti umyvadla, takže pokud si nenacpete pračku pod umyvadlo nebo nad umyvadlo místo zrcadla, bude již mimo umývací prostor :).