Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Čestmír Čepelka on 09.03.2007, 10:24

Title: Existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti?
Post by: Čestmír Čepelka on 09.03.2007, 10:24
Na stavbě kde pracuji, má být provedena elektrická instalace v laminované dřevotřískové desce (obklad v hotelovém pokoji ). Projektant navrhl elektrické přístroje pro C2, já se domnívám, že správněji by bylo C3. Prosím o informaci, zda existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti, nebo, zda tuto hodnotu udává výrobce na základě zkoušek vykonaných před uvedením výrobku na trh. Děkuji za Vaše názory.
Title: Re: Odolnost proti požáru - posouzení
Post by: Petr Doležal on 09.03.2007, 10:40
http://www.kopos.cz/page/tridyhorlavosti.php
Ty laminované dřevotřískové desky tam najdete.
Title: Re: Odolnost proti požáru - posouzení
Post by: Kamil Novák on 09.03.2007, 10:45
Ten "váš" projektant je jistě člověk s odpovídající kvalifikací a tudíž i odpovědností.
Klidně ho nechte pracovat a rozhodovat.  ;)

Jestliže vás ovšem požádal o konzultaci, tak to je něco jiného.
Title: Re: Odolnost proti požáru - posouzení
Post by: Hynek Bureš on 09.03.2007, 17:39
"Náš" projektant si jistě nechal otevřená zadní vrátka a správně uvedl něco jako "předpoklad užití obkladového materiálu C2". Protože na stavbě bývá zvykem šetřit, tzn. architekt interiéru navrhne moderní kvalitní středně hořlavý materiál, stejně tak i požární zpráva s ním počítá a ejhle dodavatel někde sežene levnější a už se nestará o hořlavost. Jako investor a provozovatel takového zařízení bych rozhodně nepřipustil obložení stěn hotelových pokojů lehce hořlavým materiálem. ...Natož aby potom k takové stěně postavil ledničku a máme další Olympik. Stupeň hořlavosti resp. třída reakce na oheň by u každého konkrétního stavebního materiálu měla být někde deklarována a na vyžádání k dispozici u jeho výrobce (prodejce).
Title: Re: Odolnost proti požáru - posouzení
Post by: Miroš Jan on 09.03.2007, 17:59
TO Bureš.
Stupeň hořlavosti stavebních hmot, ČSN 73 0810. Tam je vše co potřebujete. Dle mého názoru si projektant zjednodušuje život.
Title: Re: Existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti?
Post by: Milan Selezan on 10.03.2007, 11:41
Čo hovorí protokol o vonkajších vplyvoch? V ňom by mal byť uvedený stupeň horľavosti použitých materiálov objektu. Architekti to neuvádzajú a tlačia na elektroprojektanta , aby si to zisťoval sám. Osobne by som žiadal od stavebného dozora stavby jeho dodanie. Ten ho buď má a dodá, alebo ho bude musieť vyžiadať od hlavného projektanta stavby (zvyčajne architekt). Neviem si predstaviť ale stavebné povolenie bez tohto protokolu.