Po kolika metrech musím v distribuční síti (např. PRE)
uzemňovat vedení?Mám trasu dlouhou 240 m,
po 40 m je vždy přípojková skříň SP 5.Vedení provedeno
AYKY 3x120+70, mám za to ,že by to mělo být vždy po
100 m ( a samořejmě na začátku a na konci).Je to tak? ::)
Soubor ustanovení pro zařízení do 1000 V AC a 1500 V DC - sítě TN
413.1.3N12 Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje (nebo pracovně uzemněného místa zdroje) ještě v těchto místech:
a) ve venkovním rozvodu
aa) u vrchního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na jejich koncích;
ab) u kabelového vedení delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci;
ac) u přípojkových skříni (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m;
ad) u dočasných pracovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvalé objekty a obdobných pohyblivých zařízení a v objektech, kde se kladou na ochranu před dotykem zvláštní požadavky (prádelny, veřejné lázně apod.);
b) ve vnitřním rozvodu
ba) u objektů s vlastním transformátorem vždy u hlavních rozváděčů;
bb) u objektů bez vlastního transformátoru, je-li hlavní rozvaděč připojen přímo na síť, podle bodu ac);
bc) u podružných rozváděčů, jsou-li vzdáleny více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění;
bd) na konci odboček delších než 200 m od místa předchozího uzemnění.
POZNÁMKY N K bodu a) a b):
1. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ohm není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
2. Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ohm není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.