Chci se optat, jaký má být podle nových norem typ kabelu pro světlo240V a pro zásuvku 240V. Díky ;)
Např:
YY-JZ/-OZ, YY-JB/-OB, YY-JZ-HF, PUR-JZ-HF, H05VV5-F, NYSLYO-JZ, PUR-Flex, H05BQ-F, H07BQ-F, LiYY, Spirála PVC/PUR, LiYCY-JZ/-OZ, YCY-JZ/-JB, YSY-JZ/-JB, YCY-JZ-HF, PUR-Flex-C, H05VVC4V5-K, NYSLYCYO, LiYCY, PAAR-LiYCY, CY-JZ, SiHF, SiHF-C-Si, SiHF/GL-P, Therm 120, Therm 400, N2XH, N2XCH, NHXMH 300/500V, HXH, HXCH, FE180/E30, HSHXAFO 1,8/3 kV, NGFLCOU, H07VVH6-F, L-STN, L-STCN, H07RN-F, NSSHOU, NSHTOU, NSCAFOU 1,8/3kV, NYY-J/-O, NYM-J/-O, NYCY, NYCWY, XLPE/PVC/SWA/PVC atd.
Pro standartní rozvod CYKY, nebo CYKYLO. ::)
Pro světelný vývod kabel CYKY, nebo CYKYLo 3C x 1,5mm2, pro zásuvkový vývod kabel CYKY, nebo CYKYLo 3C x 2,5mm2. Samozřejmě zákeží na druhu a způsobu uložení jednotlivých kabelů. 8)
Pro standartní uložení pod omítku se používají vodiče CYKYLO (ploché). Práce s nimi je jednodušší, snesou větší zatížení (mají lepší chlazení), zabirají méně místa v krabicích i v rozvaděčích, vejdou se i do menších drážek ...
Kabely CYKY (kulaté) se používají hlavně tam, kde hrozí nějaké nebezpečí mechanického poškození (typicky například do konstrukcí sádrokartonových příček) nebo při montáži na hořlavé podklady (i když i vodiče CYKYLO je možné podle tvrzení výrobců pokládat přímo na hořlavé podklady, ale mě osobně se to moc nepozdává) nebo při montáži v nebezpečném prostředí (venkovní prostory).
Dalo by se možná použít jednoduché pravidlo, pokud je přívodní vedení po celé své délce pod omítkou, potom není důvod nepoužít vodiče CYKYLO. Pokud je kabel veden jiným způsobem, nebo pokud je třeba jen malá část vedení volně, potom je vhodnější kabel CYKY.
Co se týká dimenze vodičů, je to trochu širší téma, určení správné dimenze je věcí projektu, ale pro běžné instalace v bytu nebo RD obvykle opravdu platí :
světelné okruhy = Cu 1,5
zásuvkové okruhy = Cu 2,5
K používání a způsobu ukládání plochých můstkových vodičů doporučuji přečíst ČSN 33 2000-5-52, články 521.N10.xx a také přílohu ZB - Zvláštní národní podmínky pro Německo a Velkou Británii. ::)
Německo! (!)
Tleskám odpovědi pana Jiřího Fuksy, to je přesně ta odpověď kterou tazatel chtěl vědět. Přehlednou odpovědí by jste o práci nepřišel.