Pro vlastní potřebu potřebuji zřídit ve vlastní dílně, informační elektroměr. Přívod je pouze jednofázový, ale mám k dispozici pouze 3 fázový. Otázka zní jestli by šel použít? Ne že by jednofázový (repasovaný) byli tak drahý, ale proč to nevyužít, když tam tak leží.
Určitě ano.
Kdyby tomu tak nebylo, jak by se měřil 1fázový odběr v třífázové síti? ;)
Myslel jsm, že je třeba nějaká závislost na ostatních dvou fázích. ??
Ne nelze, chybí vám točivé magnetické pole, jednofázový odběr v třífázové soustavě s tím nemá nic společného (elektroměr má napěťové a proudové cívky a všechny napěťové musí být pod napětím a každá musí být připojena na jinou fázi)
Jednofázové elektroměry řeší tento problém fázovým posunem
Analogie s třífázovým a jednofázovým motorem je na místě, někde na netu se určitě dá najít zapojení s kondenzátorem, ale bude se muset údaj na číseníku přepočítávat
Osobně bych to neřešil, jsem moc línej
Tak nevím. Tři extra měřící ústrojí, každé se svým proudem a napětím, integrace měřených hodnot přes společnou hřídelku.
TO: Ryšavý
Co to tady povídáte? Elektroměr není motor! To jako když vám vypadnou dvě pojistky na přívodu (např. HDS) tak elektroměr nebude měřit spotřebu? (zliskat)
No to by bylo perfektní! :D
http://www.elektromery.com/soubory/o%20mereni.pdf
Opět zde platí, nevěřte všemu co zde někteří píší !!
Pan Ryšavý vůbec nepochopil měření klasickým elektroměrem a jeho zpráva je chybná !
Pan Beláň má na to stejný názor jako já .
Třífázový elektroměr měří naprosto stejně pokud se připojí na jednu
nebo na dvě fáze .
Tak nevím, já jsem to zkoušel: klasický mechanický třífázový elektroměr byl zapojen na jedné fázi a neměřil. Po připojení všech tří fází už to bylo ok. Samozřejmě je jedno, jesti odebírám na jedné fázi nebo pěkně na všech souměrně. Ten můj elměr ale na vstupu tři fáze mít musí.
A odpovídala spotřeba 3f zátěži ? Nebo jste se jen spokojil, že elměr se roztočil ? A zkoušel jste jednofázový odběr postupně ve všech fázích ?
Napadá mě, že jedno či dvě měřící ústrojí mohla být vadná a vy jste se do nich strefil.
Určitě pan Samek má hodně starý elektroměr , když se podívá na štítek pozorně, zjistí že měří jen ve dvou fázích. Tento typ se používal v dávných dobách když se používalo dvojí měření pro objekt .
TO: Samek
Předpokládám, že znáte princip zapojování elektroměrů.
Ale jen pro úplnost:
Je nutno dodržet směr proudu na proudových cívkách, tzn. vstup - výstup, / při obráceném zapojení elektroměr stojí na brzdě / a dále musí být zapojena " klemička " z proudové cívky na napěťovou cívku. Pokud není zapojena, opět neměříme. Je možné že u staršího kousku byla na některé fázi vytracena nebo odpojena.
Přeji hodně naměřených kilowatthodin. (beer)
Bylo to takhle: měl jsem přebytečný třífázový elměr a potřeboval jsem měřit jednofázový odběr. Tak jsem si řekl že elektroměr využiju a zapojím pouze jednu fázi přívod a jednu ke spotřebiči (samozřejmě tu stejnou :) ). No a spotřebič běžel (1,4kW) ale kolečko se ani nepohnulo. Po vyzkoušení ostatních fází (vždy stejná fáze vývod jako přívod) jsem usoudil, že to zkrátka nepůjde a dotáhl jsem k přívodu všechny tři fáze. Odběr zůstal na první a elektroměr měřil. Přesnost jsem nezkoušel, ale odpovídalo to zátěži. Jde o repasovaný 3f elektroměr z roku 1993, se značkou CEP 06.
Takže pokud tu někdo tvrdí, že třífázovému elektorměru stačí přivést jedna fáze, tak to neplatí vždy. Jediné co mohu poradit tazateli je: vyzkoušejte, uvidíte - třeba to půjde, třeba ne.
Tak to by nabízelo netušené možnosti.
Jaké ? Slovy V.Mečiara: "Viem, ale nepoviem"
Ja tiež.
Některé elektroměry nemají tři samostatná měřicí ústrojí s integrací na hřídelku ale jen dvě a fungují na principu Áronova zapojení, používaného u 3f wattmetrů.
S Aronem máte pravdu, ale mělo by se dodat, že je určen pro třívodičovou síť.
To jsou věci! Lajk se diví jako divý a odborník: ŽASNE! ;D jistě že lze použít! ::)
Třífázový elektroměr lze použít i pro měření spotřeby na jedné fázi.
Odpůrcům doporučuji nastudovat princip elektroměru.
"Aron" se hodí pouze pro 3-vodičové zapojení a to ještě při symetrickém zatížení. Rozhodně se nehodí pro 3- fázové měření ve 4-vodičové soustavě. Při nesymetrické zátěži by byl výsledek nepřesný.
Nicméně ve zde popisovaném případě se domnívám, že pro pouze jednofázové měření by neměl být ani s tímto elektroměrem problém spotřebu, a to s normální přesností, změřit. Musel by se samozřejmě správně zapojit. Totéž platí pro jakýkoliv 3-fázový elektroměr, samozřejmě se správným rozsahem. Rovněž zde je nutno správně zapojit, aby se točil.
Quote from: RT Petr on 19.03.2007, 14:18
Třífázový elektroměr lze použít i pro měření spotřeby na jedné fázi.
Odpůrcům doporučuji nastudovat princip elektroměru.
Souhlasím a doplňuji: většina třífázových elektroměrů nemusí mít přivedeny všechny fáze, záleží na typu a konstrukci elektroměru.
Ten Elektroměr je značky ET 404 82 (výrobce Křížík) je takový mohutnější :) ... ještě jsem nikdy nezapojoval elektroměr, tak snad uvnitř u svorek bude nějaké schéma připojení. V nehroším případě se dá pořídit nějaký repasovaný za cca 200 kč. (jak jsem tak koukal na i-netu) ...