Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: tfa on 15.03.2007, 10:48

Title: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: tfa on 15.03.2007, 10:48
Do kuchyně mám přiveden jeden samostatný zásuvkový přívod a jeden trojfázový. Po rekonstrukci kuchyně již nebudu mít žádný trojfázový spotřebič, ale všechny jednofázové. Je možné tento trojfázový přívod za sporákovým vypínačem rozvést do samostatných zásuvkových obvodů?
Title: Re: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: Otakar Dosbaba on 15.03.2007, 11:47
Šlo by to za následujících předpokladů:

1) Stávající přívod ke sporáku musí být pětižilový, tj. v soustavě TN-S, zrovna tak rozvod k jednotlivým zásuvkám je nutné realizovat třívodičově, tedy L, N a PE. Provést napojení na přívod např. AYKY 4Bx4 není přípustné, hrozí zde totiž při nekvalitě spoje PEN ať už v rozvodné krabici či v bytové rozvodnici velmi reálně nebezpečí vzniku nebezpečného dotykového napětí na kostrách připojovaných zařízení.

2) Optimální  bude doplnění proudového chrániče 4p/0,03/25 v rozvodnici a třech samostatných jističů pro každou fázi kabelu. Druhou možností je použít jističe třípólového a nebo ještě lépe čtyřpólového, přesněji 1+N (fázové vodiče v jednom kabelu, případně ještě N vodič je potřeba při servisním zásahu odpojit jednoznačně a současně) a nebo tři samostatné 1pólové jističe + tří nebo čtyřpólový vypínač. Čtyřpólové provedení doporučuji především v případě, kdy je tomuto okruhu předřazen chránič, např. jako centrální pro celý byt apod. Sdružení jen pouhých 1f jističů do skupiny bez 3f vypínače pravděpodobně narazí u RT, přestože by šlo o sdružený obvod.

3) Samozřejmostí je snad odpovídající jištění přívodního kabelu, tj. pro CYKY 5Cx2,5 jističe s hodnotou B/16A, respektive i v případě většího průřezu nesmí být vzhledem k instalaci 1f zásuvek překročena uvedená hodnota 16A.
Title: Re: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: tfa on 15.03.2007, 12:12
Ano momentálně je k vypínači sporákové kombinace přivod 5*2.5 jištěný 3*16B. Takže pokud tomu dobře rozumím, mohu z tohoto vypínače rozvést 3 zásuvkové obvody s tím, že všechny budou vypínatelné přes současný trojfázový jistič. V bytové rozvodnici již další místo na samostatný chránič pro kuchyň nemám.
Title: Re: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: Otakar Dosbaba on 15.03.2007, 13:39
Ano, mělo by to být v tomto případě shůdné řešení.

Osobně tu a tam řeším přívody do zásuvek kuchyně RD podobným způsobem. V rozvaděči je, jak jsem již uvedl, na sběrnici za chráničem v "odbočce" pro zásuvky kuchyňě jistič 3+N / B16A, poté vede kabel CYKY 5Cx2,5 do krabice KO 100 v kuchyni (umístěnou např. někam za ledničku, nebo něco jiného, odsunutelného) a z této krabice pak napojuji téměř jednotlivě zásuvky po obvodu kuchyně. V případě, kdy se pak sejdou větší zátěže na jedné fázi a vybavuje jistič, stačí jen v krabici příslušné zásuvky "přewagovat" do jiné skupiny.  Nemá cenu takto šetřit kabely, když je rozvaděč z druhé strany zdi, avšak to také není zrovna často. Nevýhoda společného jističe 3+N a tím i současného odpojení ostatních spotřebičů při jeho vybavení není nijak kritická, v opačném případě lze kombinovat tři jističe a 4p spínač. Lednička/mrazák a sporák mají pochopitelně svůj vlastní přívod. Lednička mj. proto, aby nemusela být zapojena přes chránič.
Title: Re: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: Jaroslav Hasala on 16.03.2007, 06:58
Popisovaný způsob řešení není zrovna ideální, samozřejmě, že je vždy nejlepší natáhnout nové přívody z podružné rozvodnice.
Nicméně jako nějaké provizorní řešení, "do doby rekonstrukce",  by to bylo možné tolerovat.
Title: Re: Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
Post by: Rozmahel Vladimír on 16.03.2007, 07:43
Jen bych dodal, že při tomto zapojení jsou spotřebiče celkem 3 fází zapojeny na jeden společný vodič N nevelkého průřezu. To znamená vyšší riziko pro zapojené spotřebiče při přerušení vodiče N, tak jak již zde bylo rozebíráno jinde.