Mám problém v kuchyni kde opakovaně shořela zářivka ...
... a po její výměně za bodová světla napájená přes trafo 220/24 V také vyhořelo ...
... chtěl bych se zeptat jestli to nemůže být dejme to mu prohozenou fází ..
Máte třífázový rozvod ?
Rozepište trochu časový děj. Za jak dlouho po sobě došlo k těm poruchám, jestli ihned po zapojení atd... Měřili jste napětí na přívodech?
Vypadá to na závadu v el.instalaci, takto se projevuje přerušení vodiče N. Toto zde bylo již rozebíráno v jiné diskusi. Ovšem znám i případ, kdy si kamarád zapojil do světel 400V, naštěstí pouze pro jednu žárovku. Skončí to pěknou ránou, je to tochu drahá petarda.
e stává se to jen v kuchyni v panelovém bytě ... vydrží tam vždy 14 dní max měsíc ... u zářivky docházelo ktomu že jedna vždy zhasla druhá problikávala když jsem poté dal drafo 220/24 a ty bodová světla vydrželo to tak 2 nebo 3 měsíce a poté trafo vyhořelo nyní tam mám jen žárovku vysící na drátě ...
Ještě mě napadlo jestli nedochází k přepětí to by snad šlo vyřešit tím ,že by se dalo něco jako u PC ochrana proti přepětí ,ale nevím jestli se něco takového vyrábí
Také kromě výše uvedeného může být problém v nedostatečně větraném trafu 230/24V, zářivka mohla odejít z jiného důvodu a souhra náhod to směřuje na přepětí. Ale nejprve je potřeba zkontrolovat svorky vodiče N, potažmo PEN. Ochrana proti přepětí eliminuje pouze napěťové špičky.
Někde po trase vedení k tomu světlu by mohly být vadné spoje. V extremu by mohl být v části el.instalace přerušený PEN a obvod se může náhodně uzavírat přes různé pospojování či jiné spotřebiče. Doporučuji pozvat revizního technika aby změřil v daném světelném obvodě napětí a impedanci smyčky.
Bodová světla na 24V jsem ještě nemontoval, ale budiž. V zářivkovém svítidle mohl být úplně jiný problém, který vůbec nesouvisí s problémem vypáleného trafa. Trafo jste mohl přetížit použitím žárovek, jejichž součet (W) přesáhl o něco málo výstupní výkon trafa. Alespoň tak bych to viděl já. o:-)
mno tam je spíš o problém že i předtím zářivky odešly několikrát ....
Chtěl bych se opravit ,) trafo bylo 230/12 V ne na 24V a doopravdy musí být chyba někdy na vodiči N páč večer když jsem přeměřoval naměřil jsem občas 50V ...
Transformátor byl elektronický nebo "železo"?
Už vidím kam kolega Kořínek míří. Také se přikláním k mezi-závitovému zkratu!
A co se šluslo v zářivkách?
A proti čemu na N bylo těch 50V?
V tomto případě je příliš mnoho možných příčin. Asi se neobejdete bez návštěvy odborníka, nejlépe revizního technika, který by měl být vybaven všemi potřebnými přístroji.
Napíši zde jen postřeh z jedné obdobné závady kterou jsem odstranoval jednalo se pouze o nedotažný vodič PEN v rozvaděči, který vedl ke světlu.I tak to může býti, ale jak zde bylo už řečeno návštěva odborníka je pro vás nevyhnutelná.