Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Karas Jiří on 20.03.2007, 09:21

Title: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Karas Jiří on 20.03.2007, 09:21
 (aby byl).
V ČSN 341390 již neexistuje zemní odpor svodu do 2 Ohmů(nyní pouze 15 Ohmů).Ale původní projekt je společné uzemnění-do 2 ohmů.Jak tedy provádět rekonstrukce? Děkuji předem za podnětné názory.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Hynek Bureš on 20.03.2007, 09:38
No nevím jestli někdo bude plýtvat drahocenným časem a pečlivě odpovídat na takto odfláknutý dotaz. Čili : doplnit svody, zakopat pasovinu, zatloukat tyče, dokud to nebude 2 ohmy (whist).
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Jaroslav Kořínek on 20.03.2007, 09:50
 :D kopat, navážet kvalitní zeminu, možná vylepšovat bentonitem, tahat desítky metrů pásoviny a tlouc zemnící tyče! Pak měřit, měřit a psát zprávu! ... a jinak : čtěte pozorně nové normy! Elektrika je mrcha... >:(
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Rozmahel Vladimír on 20.03.2007, 09:51
Pro jednotlivý zemnič hromosvodu postačí zemní odpor do 15 Ohmů. Požadavek 2 Ohmy platí u nulované sítě jako na celkový odpor uzemňovací soustavy, to znamená s připojeným vodičem Pen. Tam by neměl být problém dosáhnout 2 Ohmy.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Karas Jiří on 20.03.2007, 09:52
Pane Bureš,jde mě hlavně o to,zda provést novou společnou zemnící soustavu(a to je poměrně nákladná věc) a nebo stačí posílit nevyhovující svody zemnícími tyčemi do 15 Oh mů a odchýlit se od původního projektu.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Hynek Bureš on 20.03.2007, 09:58
Ano, současná normalizace jednoznačně preferuje společnou uzemňovací soustavu v kombinaci se svodiči bleskových proudů. V případě rekonstrukce je nutno zvážit všechny možnosti na základě důkladné analýzy všech podkladů, což by měl zvládnout projektant.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Karas Jiří on 20.03.2007, 10:18
Pane Kořínek,vím,že pro hromo soustavy existují nové ČSN (tuším 10 Ohmů),ale mě jde o to zda dělat novou spol.zemnící soustavu,nebo stačí svody posílit stroj.zemniči.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Jan Hájek on 20.03.2007, 11:09
Raději bych volil navrhovanou variantu s ,, obkopáním ,, objektu, položením pásku, na který bych připojil stávající svody, těch bych i pár přidělal a pokud takto vytvořený zemnič nebude stačit, tak ještě do výkopu zatlouct pár tyčí a ty na pásek připojit, pokud z nějakého důvodu nepůjde ,, oběhnout,, celý objekt, tak alespoň jeho část, stím , že další propojení se bude realizovat v budoucnu, až se třeba bude měnit povrch chodníku či dvora.
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Karas Jiří on 20.03.2007, 12:04
Pane Hájek,přesně tak jsme to začali provádět-propojit co nejvíce svodů pokuď to terén dovolí a zachovat co nejvíce společnou uzemňovací soustavu. Ale je dost RT,kteří říkají,že stačí 15 Ohmů na svod a já se dostávám do problému,že nešetřím peníze.Vše je způsobeno tím,že byly vypuštěny zmiňované 2 Ohmy.Samozdřejmě,že soustavu spojujeme s PEN vodičem v HDS.                Všem děkuji za odpovědi (i následující).
Title: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy
Post by: Jan Hájek on 20.03.2007, 12:13
Mám kamaráda, který tvrdí, že zem je přece všude, tak co se sní tahat.
Taky zásadně nepoužívá kryty,,kdo tomu nerozumi, nema tam šahat !,,
Ale každopádně svody dole spojit, tak blesk ,,uvidí,, všude dole stejnou ,,zem,, a rozděl¨í se rovnoměrně. V případě separátních zemničů na každém svodu by tomu tak nebylo.