Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky? Může někdo poradit?
Přeji pane Žibrita.
Vaše otázka je velice všeobecná. Nekze na ni odpovědět než tak, že dokavaď nebudete mít protokol o přiřazení vnějších vlivů, nelze určit typ elektrického topení.
Nesmí být používán otevřený oheň, pokud jsou vyloučeny hořlavé prachy el.topidlo max.teplota 120°C, IP 4X.
Jinak údaj výrobce o prostředí ve kterém lze topidlo instalovat.
klasifikoval jsem BE 2N3 hořlavé kapaliny (výskyt par jen výjmečně) skladovat se bude Metylmetakrylát v uzavřených nádobách.
Podlahové :)
Nebo teplovodní ala koupelnový žebřík.
Veškeré topení, kde není překročena dovolená povrchová teplota. V tomto prostoru by mělo platit cca 120°C, ale může být i nižší. Opravdu záleží na vnějších vlivech, jak uvádí J. Miroš.
Povrchová teplota max. 120 C, krytí IP4X. Osobně neznám el. konvertor v takovém krytí. Opravdu nezbyde než instalovat ÚT, se zdrojem mimo tento prostor.
TO: Miroš
To že neznáte, neznamená že se nevyrábí! >:(
Výrobců je mnoho. Osobně jsem se setkal s elektrickými topidly do prostoru s nebezpečím požáru i výbuchu již před více jak 20 lety! ::)
Uvedu alespoň jednoho současného výrobce, který deklaruje IP65 a povrchovou teplotu 95°C.
http://www.redwell.cz/index.php?act=technickadata
http://www.redwell.cz/pics/certifikaty/rwtuv41.jpg
Chtěl bych se zastat kolegy Miroše - on psal o konvektoru, ale kolega Beláň měl na mysli jiný systém topení - infra. V tom je trochu rozdíl. Ani já nevím o přímotopu - konvektoru - který by měl odpovídající provedení ve vyšším krytí.
Kromě topení, o kterém psal kolega Beláň, je i další výrobce - firma Fenix, která vyrábí topení Ecosun. Toto topení má schválení i pro výbuch - typové označení E700 IN-2 - závěr EExe II T3, IP 65. Dále vyrábějí i topení v krytí IP 65 - typové označení E700 IN. Nevím ale jakou mají povrchovou teplotu. Teplotní třída T3 u výbuchu je do max. 200°C (povrchová teplota).