Je možné umístit u bazénu v zóně 2 dle ČSN 33 2000 krátkovlnný infračervený zářič krytí IP65 240V přes proudový chránič 30mA?
Ano, je to možné.
Krytí IP65 vyhovuje i max. krytí pro zónu 2 (min. IPX2). Ochrana automatickým odpojením chráničem 30mA je jednou z možných ochran, v souladu s ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.471.4.3.
Osobně více věřím ochraně oddělením obvodů a chráničem.
Neuvedl jste způsob připojení k síti a zda je zařízení třídy I. nebo II.? :-\
Pouze doplním, požadované krytí IPX2 pro kryté bazeny, IPX4 pro venkovní, IPX5 pro tlakové mytí, dále musí být provedeno doplňující pospojování kovových částí v zonách.
třída II; připojení vidlicí do zásuvky
omlouvám se... třída I
Je v tom z hlediska umístění nějaký rozdíl??
Domníval jsem se, že zásuvky v zóně 2 mohou být jen na napětí SELV.
Proto jsem se zajímal o připojení a třídu. :-[
Zjistil jsem, že je to jedno, protože norma nevyžaduje třídu II., a že zásuvky jsou povoleny za podmínek uvedených v čl. 702,471.4.3 + upřesnění v tabulce A.2. ;)
Odpověď na otázku v úvodu je: Ano, je to možné. ::)