V rozvodnách vn se používá zapojení s uzemněnou 2 fází. Tudíž v uzlu na sekundáru je fázové napětí 2 fáze a tak při zapojení el. měru nebo ochrany do hvězdy měřím U1 a U3 jako sdružené a U2 jako fázové. Tudíž vyhodnoceno jako napěťová nesymetrie. Znám zapojení -korektní ale chci znát názor ostatních. V tom zapojení se totiž používají vt úplně jiné než používáme.