Dnes po otevření denního tisku-Krkonošský deník, mě docela překvapil článek "Chránič nechrání"
Proudový chránič ABB typ/číslo modelu: serie F362,F364,F370,F372. Nemá požadované parametry a vlastnosti. Při jeho použití hrozí nebezpečí úrazu el. proudem, protože nechrání. Výrobek byl zařazen do seznamu nebezpečných produktů RAPEX. Na obrázku v novinách je chránič 40A 0,03A.
Vyrobeno v Německu.
Bližší info k předešlému příspěvku zde : http://ezpublish.spotrebitel.cz/article/view/10247 (http://ezpublish.spotrebitel.cz/article/view/10247) pod pořadovým číslem 100188/07.
Smutné na tom je to, že ani takový koncern, jakým ABB jistě je, asi nemá funkční výstupní kontrolu, když údajně vyráběl tyto vadné RCD celých 28 měsíců ! (plc) (zliskat) (fool) (ssur) (eek)
To je zajímavá a hlavně překvapující informace! (eek)
Mám na stole dva nové chrániče ABB F364, které jsem nechal vyměnit v mobilní buňce. Byly instalované v buňce na stropě "vzhůru nohama" a tak jsem nefunkčnost přisuzoval nevhodné montáži. Nově osazené chrániče Moeller místo těch původních ABB fungují OK.
PS: Podle odkazu uvedeném panem Novákem, se opravdu jedná o označení vadné série M. :o
Ze zmíněného Rapexu:
"....Proudové chrániče slouží jako ochrana proti napětí nebo přepětí...."
To jsem nevěděl. :-[
Quote from: Petr Doležal on 05.04.2007, 11:02
Ze zmíněného Rapexu:
"....Proudové chrániče slouží jako ochrana proti napětí nebo přepětí...."
To jsem nevěděl. :-[
Po drobné úpravě by to mohlo být takto:
"...Proudové chrániče slouží jako ochrana proti
dotykovému napětí nebo přepětí..." ;) :D
PS: Jsou to jen písálkové! (cryi)
Pánové nedivte se, novináři jsou taky lidi, žádní odborníci. Proč by se zajímaly co to je proudový chránič, a jak funguje. (plc)
Pravidelně v Domažlickém deníku (předpokládám, že v jiných mutacích to bude stejné) vychází upozornění na nebezpečné výrobky. Naprostá většina jich pochází z Číny.
Je dobře, když na to upozorní, ale titulek "zabíjí a působí požáry" u univerzální nabíječky na mobil mě připadá jako zpráva z bulváru!
Beru, že transformátory v některých podobných zařízeních jsou z našeho pohledu naprosto šíleně udělané, mohou způsobit požár, mohou se prorazit a na konektor s malým napětím se může dostat nebezpečné napětí, ale podle titulku by si člověk mohl myslet, že je již prokázáno X něštěstí způsobených podobným přístroje.
Prostě novináři...
O tom, zda se spoléhat na mechanický přístroj jsme kdysi již polemiku vedli. Je velmi podobná diskuzi, která se vede o tom, zda je nebezpečnější cesta autobusem nebo vlakem.
Pokud víte i různé automobilky časti vyzývají majitele vozidel k výmněně některých částí. Statistickým pohledem bych tuto diskuzi uzavřel. ABB je renomovaný dodavatel stejně jako desítky dalších značek na našem trhu ...
Ať si již kdo normy vykládá jakkoliv, pro mě zůstává ochrana proudovým chráničem vždy doplňková.
Od r.1991 jsem při revizích měřil spousty chráničů, za tu dobu jsem narazil na 2 vadné chrániče, byly to centrální chrániče v bytovkách.
Poruchu nelze vyloučit ani u jističe.
Quote from: Miroslav Minařík on 06.04.2007, 09:06
Ať si již kdo normy vykládá jakkoliv, pro mě zůstává ochrana proudovým chráničem vždy doplňková.
Tak takový závěr bych čekal od naprostého laika a ne od odborníka. (zliskat)
Co může být spolehlivějšího v ochraně před nebezpečným dotykem, než zařízení které si mohu ověřit?
Pojistky? Jistič?
Chránič je v tomto směru naprosto jedinečný přístroj pro
základní ochranu neživých částí, který je možné použít i jako
ochranu doplňkovou, a to dokonce i jako
doplňkovou ochranu živých částí! (jednicka)
To: Štefan Beláň
Ano , máš pravdu špatně jsem se vyjádřil.
Často u kutilů slýchávám:
Nemůže se nic stát! Mám proudový chránič!
Touto větou často omlouvají různé zvěrstva v instalaci. Vždy odvětím, že chránič je pouze stroj a je potřeba splnit ještě další podmínky aby fungoval správně. Proto považuji proudový chránič (sice jako základní část) elektroinstalace ale předchází mu mnoho dalších důležitých kroků.
To, že některému z výrobců "uteče" vadná série jakéhokoli elektrického přístroje je vždy velice špatné. Nicméně slepá důvěra některých nadšenců v zázračné vlastnosti proudových chráničů je ještě horší.
Když se řekne A musí se říct i B, takže je vždy třeba zdůrazňovat, že pouhé instalování proudového chrániče do obvodu, bez splnění dalších nutných podmínek stanovených ČSN není ochrana žádná.
I správně instalovaný chránič je nutno před použitím vyzkoušet, min. testovacím tlačítkem, ale lépe změřit měřícím přístrojem v rámci výchozí revize. Kdyby byly všechny chrániče "vadné série" po instalaci revidovány a měřeny, žádné nebezpečí by uživatelům nehrozilo, protože na vadný chránič musí každý RT přijít.
Celý tento příběh je podivný, předpokládal bych, že každý přístroj typu proudový chránič, je kusově zkoušen na výrobní lince před expedicí. Takový stav by vysvětlila pouze hrubá nedbalost nebo nekalý úmysl.