Prosím o názor zde přítomných odborníků na stupeň krytí přívodky mobilní buňky
umístěné vně vozidla. Dle ČSN 33 2000-7-701je dáno následující:
čl. 717.55.01 Zařízení užité k připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s následujícími požadavky:
- vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP44, pokud jsou umístěny vně
- zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP55
čl. 717.55.02-zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP54
Dle mého názoru není krytí přívodky do vozidla stanoveno jednoznačně.
Pane Maxa, prosím podívejte se ještě jednou na tu normu ?
ČSN 33 2000-7-701 je pro koupelny a né pro pro mobilní buňky ??
Osobně v ustanovení normy ČSN 33 2000-717 nenalézám rozpor.
Důležitá je ochrana proti vodě, a ta je v obou případech pro zásuvku vně stejná IPX4. ::)
Ustanovení o zařízení přívodu IP55, si vysvětluji jako kabelovou spojku, krabici či jiné zařízení, které je součástí přívodu. ;)
To znamená, že nestačí pérový kryt (víčko), ale kryt a spojení zajištěné závitem.
Dále článek 717.55.02 se týká zásuvek napojených z buňky, nikoliv přívodní pevné vidlice.
pro Miroš jan
Omlouvám se za špatně uvedenou normu, správně melo být pochopitelně
uvedeno ČSN 33 2000-7-717