Jak se správně označují pracovní vodiče v síti IT ?
TO Novák.
Dle mého názoru v případě sítě IT za izolačním trfem L1, L2, L3, PE, a to v případě doplnění této sítě o HIS. Síť do 1000V AC
V případě sítě do 1500V DC (L+), (L-). ;)
Hmmm ... Dle mého názoru na značení fází nemá soustava vliv. Aspoň taková je moje zkušenost z různých provozů. U V W ...
Pokud se budeme držet platného znění ČSN 33 2000-3 Z2 pak:
~ nn
L1, L2, L3, (N nemusí být vyveden) PE
~ vn
L1, L2, L3, PE
=
L+, L-, PE
Detaily v příloze nn
TO Ryšavý :
Díky, nemohl jsem si vzpomenout, kde to najít (jednicka)
Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS), značí se pracovní vodiče L4 a L5;
Quote from: Jaroslav Jonáš on 27.04.2007, 07:50
Pokud jde o IT ve zdravotnictví (ZIS), značí se pracovní vodiče L4 a L5;
Kde se tohle mohu dočíst ?
Značení fázových vodičů L4 a L5 pro ZIS uvádí ČSN 33 2140:86 v přílohách.
TO Jonáš :
Děkuji za tip. Máte ny mysli přílohu 8 (postaru), tedy přílohu 4 (po změně) ?