Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič pro přizemnění novězřízené hlavní ochranné přípojnice HOP v rekonstruovaném RD? (hromosvod není) zatím :'(
Také jsem hledal, a to nejen v diskuzích, ale také v normách, abych v odpovědi mohl citovat článek platné ČSN. Ale pro tento konkrétní případ, ačkoliv je velmi častý (v ČR se stále povolují a budují rodinné domy bez hromosvodu), jsem jednoznačný pokyn nenašel. Nejblíže je ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.N12, který předepisuje místa uzemnění ochranných vodičů sítí TN-C a TN-S a jejich zemní odpor 15 ohmů (resp. 5 ohmů na konci vedení a odboček delších než 200m) a max. délku pásku 25m (resp. 50m pro druhý případ). Všimněte si, že tam není samostatně uveden bod rozdělení PEN, ačkoliv ČSN 2000-3 jeho přizemnění doporučuje a je to obvykle bod, který se přizemňuje právě prostřednictvím HOP (resp. u "doktorů" značeno PA).
V projektech uvádím (a nevím zda úplně správně) doporučenou max. hodnotu 5ohmů mimo oblasti nepříznivých půdních podmínek, kdy je možno zvýšit až na 15ohmů. A to vše za předpokladu, že vnější rozvodná síť (distribuční) je uzemněna dle citovaného článku, přičemž doporučuji spojit uzemnění objektu s přizemněním PEN v přípojkové skříni (je-li v pilíři mimo objekt a je-li zemněna).
Ono je totiž mezi normámi několik takových mezer, jedna z nich je nejednoznačnost požadavku přizemnění bodu rozdělení PEN v ČSN 33 2000-3 (je obrázek ekvivalentem s "musí"?) a taky to, jak ležérně předepisuje ČSN 33 2000-4-41 v čl. 413.1.2.1 zřízení hlavního pospojování. Takže se projektanti raději sichrují a předepisují raději nižší hodnoty zemního odporu 5ohmů (případně s odkazem na neznámé parametry uzemnění rozvodné sítě). Má někdo z kolegů tip, jak tyto mezery "zaplácnout"?
Teprve dodatečně jsem si všiml, že dotaz se nachází v "amatérské" zóně a tudíž se místo pitvání problému očekává jednoznačná odpověď kolik ohmů. Takže uveduu totéž co v projektech, tj. doporučeno 5ohmů mimo oblasti nepříznivých půdních podmínek, kdy je možno zvýšit až na 15ohmů a nemá smysl ukládat pásky delší než 50m (přednostně cca. 3 paprsky po 15m v různých směrech). Přednostně se doporučuje základový nebo obvodový (okružní) zemnič.
Dotaz jsem umístil v amatérské zóně omylem.Vaše odpověď mě stačí,nicméně bych chtěl vědět jestli reviznímu technikovi ?? stačí odpor do 15 Ohmů?
Hodnotu uzemnění HOP do 15 ohmů, beru. Záleží na tom, jak daleko je uzemnění HOP od nejbližžího místa uzemnění voidče PEN. To je rozhodující.
;)
Jako RT beru do 15 ohmů HOP.....nejprve se přesvědčím jak daleko je přizeměna venkovní síť distributora el. energie......pokud bude více jak 200 m tak bych asi bral do 5 ohmů.....
Pokud vezmete v potaz doporučení ČSN EN 62305 - nižší než 10 ohmů , měřený při nízké frekvenci.
Také používám zkratku HOP, nedávno jsem ale byl upozorněn RT, že dle nové normy se nazývá HSP- hlavní svorkovnice pospojení. Ale to je jen tak na okraj, důležité je to, že víme, o co jde...
To Šedivý: myslím že by měla být zavedena nějaká rozumná mezinárodní zkratka (možná po vzoru zkratek TN-C, TN-S, PE, PEN z francouzštiny...nebo se pletu?). A nebo že by se hlavní pospojování jinde v Evropě (v anglicky a francouzsky hovořících zemích) nepoužívalo? České EPS či HSP ani německé PAS mi nějak nesedí, tak jsem prozatím v projektech zůstal u "lékařského" PA a zatím to každý pochopil (aby ne, když je to na výkresech ve vysvětlivkách).
Požadovaná velikost zemního odporu je závislá na druhu sítě, ve které je provedeno.
V síti TN by neměla překročit 15 Ohmů, v síti TT postačí odpor přiměřený vybavovacímu proudu proudového chrániče, samozřejmě s ohledem na velikost vypínacího napětí. Pokud by však bylo provedeno společné uzemnění i s hromosvodem nemělo by opět přesáhnout 15 Ohmů.