Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Alfonss on 04.05.2007, 20:50

Title: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Alfonss on 04.05.2007, 20:50
Jak indikovat vypnutí hlavního jističe, aby se při tom spustilo poplašné zařízení a nespouštělo se ale při celkovém přerušení sitě? Na domu svítí světla a zlodějíček vyhodí nejprve hl. jistič. Teď potřebuji spustit sirénu.
Opakuji-siréna se nesmí spustit při celkovém výpadku sítě!
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Jaroslav Hasala on 04.05.2007, 21:05
Nejjednodušším řešením by byl pomocný kontakt na hlavním jističi - např. k jističům MOELLER je to typ ZP - IHK http://www.moeller.cz/produkty-technologie_budov-instalacni_jistici_pristroje-ostatni#kontakty. U jističe před elektroměrem by to ovšem byl zásah do zaplombované části, muselo by se to předem konzultovat s rozvodnými závody. 
Jiným řešením by bylo uzamčení rozvaděče, pokud jde o elektroměrový rozvaděč, potom by bylo nutné zhotovit okénko pro odečet elektroměru.
Také by šlo udělat jednoduchou signalizaci při otevření dvířek rozvaděče.
Jiným řešením by byla montáž nějakého zabezpečovacího zařízení, které by fungovalo nezávisle na síti. Při propojení s nějakým GSM modulem by bylo  možné například zasílat SMS při napadení objektu  nebo při výpadku napájení ze sítě.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: P. Rotrekl on 06.05.2007, 08:45
Jen malá poznámka k poslední větě pana Hasaly. V novinách jsem se dočetl, že dnes začíná být běžnou výbavou zlodějů rušička GSM signálu.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Miloslav Janoušek on 06.05.2007, 11:17
Vždycky jsou o krok napřed.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Martin Novák on 06.05.2007, 11:49
S vybavenim na styl "Mission Impossible" nebo jinych trhaku "made in Hollywood" neni problem vykrast treba banku. Otazka ovsem je, zda zlodej s hardware za par set tisic nebo par milionu pujde vykrast Pepu z Hornich Kotehulek nebo klenotnictvi. Vzdycky je to o rozumnem kompromisu mezi chranenou hodnotou a cenou zajisteni.

Technicky neni problem zajistit prenos nekolika cestami. Znam treba paranoika, ktery mel u kamarada na opacnem konci ulice jeste prijmac radioveho pageru a telefonni komunikator. Videl jsem i zabezpecovacku propojenou pres mikrovlny na internet. A konecne, kdo se boji GSM ruseni, muze si do baraku namontovat satelitni telefon. Akorat se mu to asi trochu prodrazi...  ;)

A co se tyce toho shozeneho jistice. Nevim zda to jeste zlodeji vubec delaji. Protoze zalohovaci akumulator udrzi system pri zivote jeste nekolik dni, ale zprava o vypnuti napajeni jde ven prakticky ihned...
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Mirek Kuneš on 06.05.2007, 13:54
Známému se naopak vyplatilo elektřinu vypnout tak, že ji zloděj nedokázal zapnout, díky tomu tak dobře neviděl a tolik toho neukradl. Přecejen od baterky toho tolik neuvidíte. Bylo to ve dne, měl zavřené okenice a zloděj se neodvážil je otevřít. Ale to víte, univerzální recept není.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Viktor Klemon on 07.05.2007, 08:04
Nápadov tu bolo dosť, avšak je isté, že bez zásahu do nemeranej časti to nepôjde.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Alfonss on 07.05.2007, 18:49
Indikovat brum na vedení před HDS musí jít bez zásahu do zařízení.
Title: Re: Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
Post by: Martin Novák on 07.05.2007, 21:47
To jo, myslim ze takova hallova sonda (treba ze stare klavesnice Robotron) nalepena na plasti kabelu pod pojistkama v HDS nebude vadit nikomu...