...co je to zkratová odolnost a proč se udává v VA ? ...
TO Pártl.
Zkratová odolnost je obecně vzato údaj např. o jističi, který vypovídá o schopnosti vypnout zkrat v uvedené velikosti. Na jističi údaj 10000 A.
Zkratová odolnost se udává v "A", nebo v "kA", (ampéry, nebo kiloampéry), nikoli "VA", jak uvádíte. ;)
A ještě malé, pro elektrikáře banální doplnění: Je třeba si uvědomit, že při zkratu teče "naplno" obvodem velmi značný proud (proto ty kA), který je omezen jen relativně malou vnitřní impedancí zdroje a přívodního vedení do doby, než vypne příslušný jistící prvek. Pro lepší představivost si lze vybavit např. 10A jistič osvětlení místnosti rozvodny nn, sousedící těsně s místností transformátoru vn/nn nějakého velkého objektu. Jiná situace ale bude v případě jmenovaného obvodu s 10A jističem, situovaným na konci mnohakilometrové větve linky nn, např. v domku na samotě (u lesa... :) ) Konstrukčně dostatečná zkratová odolnost pro jistící prvek znamená, že je schopen krátkodobě vzniklou zkratovou energii vstřebat a rozptýlit tak, aby nedošlo k takovému zahřátí rozpínacích kontaktů, které zkomplikuje a nebo znemožní zhašení el. oblouku. Zároveň musí jistící prvek mechanicky odolat elektrodynamickým silám, provázejících nárůst proudu v krátkém čase.
Možná není od věci ještě doplnit, že u jističů se můžete setkat i s termínem "vypínací schopnost", což je totéž jako zkratová odolnost.
Také není od věci upozornit na to, že tato vypínací schopnost nemusí být pro jeden stejný jistič stejná.
Jistič může mít uvedené dvě vypínací schopnosti - jednu např. 10 000 A a druhou třeba 15 000 A. Je to dáno způsobem užití. Zjednodušeně řečeno - pokud je užití laiky - je vypínací schopnost nižší. Když je jistič použit, tam kde je odborná elektrotechnicky znalá obsluha, platí vyšší údaj.
Kdysi u starých deonů byla zkratová odolnost také různá dle toho, zda byl přívod veden shora nebo zespoda atp.
U těžších jističů (nad 160A = ve slangu deiony) se také udávají dvě vypínací schopnosti.
Jmenovitá: jistič se zkratem nepoškodí
Mezní: jistič se může poškodit, ale zařízení spolehlivě ochrání, bohužel někdy jen jednorázově
Zkratová odolnost elektrického zařízení vyjadřuje jeho schopnost ,,přežít" zkratový proud charakterizovaný určitými parametry. O zkratové odolnosti hovoříme většinou v souvislosti s volbou jistících (jističe, pojistky) a spínacích přístrojů (stykače, vypínače, odpínače atd.), ale také dimenzováním vedení atd. V této souvislosti je důležité, aby parametry, které charakterizují zkratový proud (předně se jedná o počáteční rázový zkratový proud označovaný Ik"- vyjadřuje efektivní hodnotu souměrné střídavé složky zkratového proudu, nárazový zkratový proud označovaný ip - vyjadřuje maximální neboli vrcholovou hodnotu zkratového proudu a případně dobu trvání zkratového proudu) byly v souladu s odpovídajícími parametry jistících a spínacích přístrojů, případně vedení. Jejich značení a přesný význam se liší podle konkrétních druhů přístrojů. Při vážnějším zájmu o tuto problematiku doporučuji stažení sborníků ze seminářů OEZ 2005 a 2007, které mimo jiné obsahují přednášky ,,Výklad a praktický význam parametrů jistících přístrojů a odpínačů nn" a ,,Problematika zkratů v rozvodech nn". Sborníky lze stáhnout z firemních stránek: www.oez.cz sekce Modrá planeta.
TO Faltus.
Nezbývá mi než plně souhlasit. Ostatně "SICHR" používám dost často a jsem s ním velice spokojen. (jednicka) (jednicka) (jednicka)