Od pojistek do elektroměrového rozvaděče mám přívod (CYKY 4x10) asi 15m od elektroměrového rozvaděče do domovního podružného rozvaděče mám (CYKY 5cx6) a potřebuji připojit garáž (3f) je asi potřeba 28m kabele ....
Můj navrh v domovního podružného rozvaděče umístím 3f jisitič 16A a od něj povedu kabel (CYKY 5cx4 asi 28m) v garáži zřídím podružný rozvadeč kde bude hl. vypínač dále 3f proudový chranič 3f jistič 16A (pro zásuvky) 1f jistič 16A (pro zásuvky 230V) 1f 10A pro světla.
V garáží bude ... 2ks 3f zásuvek (16A), 5ks zásuvek 230V, světla, venkovní osvětlení + 1ks venkovní zasuvka.
Je toto rešení možné (hl. průřez kabelů)
Ještě mě napadlo použít 3f proudový chranič který je umístěn v domovním podružném rozvaděči a je na něj připojena venkovní 3f zásuvka 16A. Lze na jeden chránič připojit tyto dva kabely?
(tzn. venkovní zásuvku a garáž) ješte podotýkám jedná se pouze o chránič bez jističe.
Tak jak jsem četl, to nemáte špatně navržené, jen byste měl odjistit kabel CYKY-J 5x4mm2 v domovním rozvaděči ne jističem 16/3/B, ale jističem 20/3/B a přizemnit svorkovnici PE v garážovém rozvaděči ( je to lepší)
A co s tím proudovým chraničem mužu použít stávající v domocní podružném rozvaděči, který je připojen již na venkocní zásuvku.
A ještě jedna podobná otázka dá se na jeden prodový chranič (1f) připojit dvě koupelny a jedna venkovní zásuvka??
Bylo by to asi tak, že by byl proudový chránič a za ním 3 jističe 16/B pro jednu koupelnu, druhou koupelnu a venkovní zásuvku.....??
dík moc za radu....
Ano, jistě lze použít jediný chránič, nicméně to má i řadu nevýhod. Jsou zde na fóru dokonce ortodoxní zastánci jediného proudového chrániče pro celý dům. :'(
Podívejte se třeba zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4888.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,836.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3596.0.html