Mám v bytě 2 světla na jednom vypínači.
Protože mně vytopil soused z horního poschodí, jedno světlo spadlo dolů ze stropu.
Přivolaný elektrikář č.1 vše zapojil a svítilo se.
Asi za dva týdny to přestalo svítit kvůli zapečené žarovce na druhém, nespadlém světle.
Museli jsme přivolat elektrikáře č.2, který musel vyměnit objímku a řekl něco takového že se tam uvolnil nějaký drát a že tam došlo ke zkratu.
Pak nám sdělil že elektrikář č.1 je debil protože zatímco elektrikář č.1 zapojil jedno světlo na PE a na černý vodič (?) kdežto on to zapojil správně jinak, at' prý ho zavoláme nazpět.
Elektrikář č.1 nám ale řekl že elektrikář č.2 je debil a že to svítí, tak co on tam bude spravovat.
Takže ted' prý je jedno světlo zapojené jinak než to druhé a já se bojím požáru. Ale svítí to. Mám na to někoho zavolat nebo se bojím zbytečně?
Quote from: Jan Bouček on 13.05.2007, 10:50
Mám v bytě 2 světla na jednom vypínači. Protože mně vytopil soused z horního poschodí, jedno světlo spadlo dolů ze stropu. Přivolaný elektrikář č.1 vše zapojil a svítilo se. Asi za dva týdny to přestalo svítit kvůli zapečené žarovce na druhém, nespadlém světle. Museli jsme přivolat elektrikáře č.2, který musel vyměnit objímku a řekl něco takového že se tam uvolnil nějaký drát a že tam došlo ke zkratu. Pak nám sdělil že elektrikář č.1 je debil protože zatímco elektrikář č.1 zapojil jedno světlo na PE a na černý vodič (?) kdežto on to zapojil správně jinak, at' prý ho zavoláme nazpět. Elektrikář č.1 nám ale řekl že elektrikář č.2 je debil a že to svítí, tak co on tam bude spravovat. Takže ted' prý je jedno světlo zapojené jinak než to druhé a já se bojím požáru. Ale svítí to.
Mám na to někoho zavolat nebo se bojím zbytečně??
zavolejte elektrikáře Č. 3 at rozhodne jestli ma elektrikář Č1 nebo Č2 pravdu... jedine fotka by pomohla
Tady záleží na tom, jestli do světla vedou dva, nebo tři vodiče. Za předpokladu, že se nejedná o lustr a neovládá to půlený vypínač. Jaké jsou svítidla- kov, nebo plast?, kde se nachází- koupelna, nebo jiný prostor?. Obecně platí, když vám někdo odevzdá práci jako hotovou, tak by mělo vše být v pořádku. Když vznikne nějaký problém můžete ho reklamovat, jako cokoli jiného. Jestli ale máte pochybnosti a chcete mít klid, zavolejte si revizního technika a nechte si udělat revizi. :)
Po odklopení dřevěného krytu to vypadá asi takhle:
obr. 1 - ŠPATNĚ
obr. 2 - DOBŘE
Vodič PE musí být zapojen na plechovou část svítidla. U svítidel typu "UFO"
se vodič PE připojuje pod šroubek na patě objímky.
Na dřevěná svítidla není nutno vodič PE pod vrut připojovati.
Varujte se spíše před silnějšíma žárovkama než je uvedeno na štítku a na dobře utažené spoje. V zapojení má pan Horský pravdu, ale ruku na srce, lze to tvrdit přímo pouze z fotek? Jsou vodiče opravdu to jakou mají barvu na sobě? Už jsem se potkal s ruznými vytvory a patvary. A o pomlouvání kolegu mezi sebou? Asi má každý jiny barvocit. A hlavně je duležity přesvědčit zákazníka o tom že jsem nejlepší pomluvou všech ostatních. Jsme přece profici:-)
Na obr. č. 1 je svítidlo zapojené mezi fázový vodič a ochranný vodič, což není správně.
Otázkou tedy, jestli jsou vodiče skutečně tím, čím mají být, jak psal _ Krikl ;)
Značení vodičů v soustavě TN-S (v zásuvkách 230V jsou tři vodiče), s vysvětlivkami pro laiky :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá (nově i šedá) - pracovní vodič (to je ten, co kope :) )
N - nulový vodič - barva světle modrá - pracovní vodič (ten taky někdy může kopat :) )
PE - ochranný vodič - barva zelenožlutá (ten nekope)
Z označení "pracovní vodič" vyplývá, že vodiče slouží k práci a pokud je k nim připojen nějaký spotřebič, poteče přes ně nějaký proud.
Z označení "ochranný vodič" vyplývá pouze a jenom ochranná funkce, proud tímto vodičem protéká jen při poruše.
U starších instalací může být použitá soustava TN-C (v zásuvkách 230V jsou pouze dva vodiče, pravá zdířka zásuvky je propojená s kolíkem, většinou také hliníkové vodiče).
Značení vodičů v soustavě TN-C :
L - fázový vodič - barva hnědá, černá - pracovní vodič
PEN - nulovací vodič - barva zelenožlutá - má funkci pracovní i ochrannou
Ve spotřebičích, v zásuvkách apod. se nulovací vodič připojuje nejdříve na kostru spotřebiče (svorka PE, nebo znak pro uzemnění - otočený "stromeček") a potom teprve na svorku N. Pokud spotřebič nemá kostru (plastové svitidla) potom se PEN vodič připojuje přímo na svorku N.
V soustavě TN-S je potom takové svítidlo připojené pouze na fázový a nulový vodič, ochranný vodič (zelenožlutý) se nezapojuje, tak jak je to na obr. č. 2.
Svítidla, kde se ochranný vodič nepřipojuje, musí mít znak pro II. tř. izolace, to jsou takové dva čtverečky v sobě. Někteří elektrikáři ochranný vodič ve svítidlech nepřipojují, i když by měli, čistě z vlastní lenosti.
Popsaná situace kolem dvou elektrikářů není nijak vyjímečná, hodně kolegů žije stále v minulosti a nějaké "novoty" je nijak poznamenaly. Většinou se také ohánějí mnohaletou praxí, obvykle na údržbě místního JZD ::)
V tomto případě měl zřejmě pravdu elektrikář č. 2 o:-)
Děkuji za odpovědi. Já brnknu tomu prvnímu a budu to u něj reklamovat. Přijít pro něj doufám nebude zas tak velký problém.
Z fotografií pana Boučka jsem usoudil, že se jedná o svítidlo typu "Plafon" ( dodává např. Kanlux ) a na toto svítidlo je opravdu třeba zapojit vodič PE tak, jak jsem popsal ve svém minulém příspěvku. Svítidlo má sice dřevěnou obrubu, ale základna je plechová. I v katalozích jsou tyto svítidla uvedena jako spotřebič tř.I. Jestli jde o svítidlo vyloženě dřevěné, tak potom je to jasné......přesně tak jak popisuje kolega Krikl.
A propříště se snažit nalézt elektrikáře č.3, který by mohl být pankáč i depešák, ale nebyl by to debil! Těžko říci, jak těžké je nedebilního elektrikáře sehnat. ::) ;D