Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
Vypínač např.ASN 32A, jistič 25A nebo stačí proudový chránič 25A?Elektroměrový rozvaděč v pilíři cca 20m od RD,hlavní jistič 25A.Podružný rozvaděč v RD.Díky za názory.
A k čemu onen vypínač vlastně potřebujete ?
Předpokládám, že pan Duda má na mysli hlavní vypínač v rozvodnici RD napojenou přímo z elektroměrového rozvaděče, jen se nevhodně vyjádřil (nejedná se zřejmě o podružný rozvaděč, ale o normální domovní rozvodnici). Jako hlavní vypínač můžete použít všechno co jste uvedl. Tedy:
1) vypínač 32A - vhodné
2) jistič 25A - zbytečné, navíc neselektivní vzhledem k jističi před elektroměrem
3) proudový chránič použitý jako centrální (chrání celou instalaci napojenou z podr. rozvaděče) - vhodné, ale doporučuji nominální proud chrániče o stupeň vyšší - 32A, než je hlavní jistič elektroměru.
Použití vypínače je jako bezpečnostní prvek. V případě potřeby lze jedním hmatem vypnout celý objekt. Jistič 25A - nedoporučuji - viz vysvětlení kolegy Fasulise. Chránič - když tak použít s vyšším vybavovacim proudem - např. 100, 300 či 500mA. Ne ale s proudem 30mA. Při každém sebemenším vybavení dojde k vypnutí celého objektu. Navíc ČSN 33 2000-1, čl. 132.8.N1 říká, že ochranné přístroje musí působit tak, aby případné poruchy postihovaly jen nezbytnou část zařízení. Takže tento chránič použít jen pro menší část v objektu - např. koupelnu a ostatní zařízení dát mimo chránič.