Mohu použít armatury v základové desce a základech jako strojený zemnič? ..i pokud jsou provařeny ? ....já myslím,že ne,ale dnes jsem se přichomítl k situaci na stavbě kde bylo toto provedeno ... k armatuže byla přivařená FeZn 10 a vyvedena ze základů jako vývod pro hromosvodové vedení ... firma která tot provedla tvrdila,že je to běžný postup ...
Pro uzemnění se mají používat především náhodné zemniče, pokud vyhovují. To bylo již doporučeno v normě 33 2050, která platila od roku 1985. Nová norma ČSN 33 2000-5-54 v čl.542.2.1.N1 to také doporučuje.
Armatúra v základovej doske sa vo všeobecnosti nepovažuje za strojený zemnič, ale za náhodný zemnič (len pre ujasnenie pojmov - viď prvá veta vašej otázky).
Súhlasím s p.Noskom - je to možné. Len by som dodal niekoľko podmienok:
- podmienka min.prierezu výstuže (armatury)
- podmienka uloženia - vonkajší (vnější) obvod, čo možno najnižšie
- podmienka vodivého spojenia - zvary
- podmienka ochrany pred koróziou - spoje aj vyústenie na povrch
Pri dostatočnej hĺbke základovej dosky vrele odporúčam tento spôsob zemnenia.
Ta "přivařená FeZn 10 " musí být připojena a vyvedena izolovaně tak, že se vám Zn nesmí nikde setkat s betonem.
Je třeba pamatovat na to, že i v betonu může docházet ke korozi u výztužných vložek nacházejících se u okraje nebo u dna základu. U výztuže samotné vzhledem k profilům to nemusí vadit, a ale ty svary je vhodné udělat větší.
Možné to je, při splnění ČSN 332000-5-54, zejména tab.54NL ; čl.542.2.1.N1 ; čl.542.2.2.N4.1 až 5 .
Antikorozní ochrana základového zemniče na výstupu z betonu je nakreslena na obr. v příloze NK (100 mm v a 200mm vně betonu)