1. je v současné době povoleno použít na zásuvkové obvody průřez Cu vodiče 1,5 mm2 a jistit jej 16 A jističem?
2. Pokud ne, bylo to možné dříve?
3. Jaké max. jištění má dle normy 1,5 a 2,5 mm2 Cu kabel.
děkuji mnohokrát za ochotu
To: IVIK
1) 2) Ano - viz např.ČSN 332130
3) Tato odpověď závisí na více okolnostech (způsob uložení, teplota okolí, úbytky napětí, funkce ochrany atd.)
poznámka moderátora: 1), 2) dříve i nyní při splnění všech podmínek viz. 3)
TO IVIK.
Dle ČSN 33 2000-5-523, 3x1,5 22A/3x2,5 30A. Jmenovitý proud kabelů CYKY.
Dále platí to co uvedl pan Fuksa.
Dovolím si upozornit, že informace kolegy Miroše je ovšem pro člověka, který nezná souvislosti o způsobech ukládání kabelů zcela zavádějící a k ničemu!
CYKY 3x1,5mm mohu zatížit 22A leda tak při uložení v zemi a to ještě tak při seskupení max. 2 kabelů.
No já teda nevím, ele jsme v sekci projekty, návrhy, rozpočty. :o
Takže předpokládám že tazatel něco málo o elektříně zná. ??
Pokud né, tak to se omlouvám. :)
:) :) :) no, projektant by asi původní dotaz nepoložil, ale spočítal by si to podle ČSN nebo vyčetl ze softweru. o:-)
No jó, snad se toho tolik nestalo ;)
Určení dimenze vodičů je věcí projektu jak bylo řečeno.
Čistě z pohledu RT, jištění 16A na vodiče Cu 1,5 většinou jakž-takž vychází u CYKYLO vodičů, uložených pod omítku, do celkové délky cca 50 m. Každopádně toto není bez problémů, lehce se může stát, že už to nebude vyhovovat, potom bývá jediným rozumným řešením snížení jištění, populární se pro tento účel stávají jističe 13A.
Podle mého soudu by mělo být v klasických bytových rozvodech standardem Cu 1,5 - 10A, Cu 2,5 - 16A. Jinak řečeno všechny světelné okruhy jistit 10A a použít vodiče 1,5, všechny zásuvkové okruhy jistit 16A a použít vodiče 2,5.
Spousta elektrikářů vodiče 1,5 používá na zásuvkové okruhy čistě z lenosti, zapojování zásuvek (zejména smyčkovaných) je jednodušší než u vodičů 2,5.
O nějaké úspoře na materiálu moc nemůže být řeč, vyšší užitné vlastnosti instalace podle mě převáží nad úsporou.
Nikdy si totiž nemůžete být jistí, co někdy bude zapotřebí do zásuvky 230V připojit ;)
samostatný kabel cyky 4x1,5 zdroj Sichr:
v zemi uložení D 28A
ve vzduchu E,F 18,5A
na stěně C 17,5A
v trubce na stěně B 15A
v izolační stěně A 13A