Prosím o schéma zapojení tlačítka odsávání v paneláku. Je tam krabice, do které vedou 3 dráty sdola a 3 shora. Pak 3 od tlačítka sdoutnavkou. Ale nevím, jak je tlačítko zapojeno. Zkoušel jsem to, ale nefunguje to. může mi někdo prosím poradit ?
Tento typ ovládání ventilátorů v panelácích je napájen z rozvaděče pro ovládání a jištění ventilátorů ze společné režie domu. Proto pozor jeden z vodičů bývá stále pod napětím i když si vypnete jističe v bytě. Z toho také plyne, že vám poradím ať se obrátíte na správce domu, který k vám vyšle údržbáře znalého věci. To, že vám tlačítko "nefunguje" nemusí hned znamenat, že ho máte špatně zapojené, závada bývá velice často právě v tom centrálním ovládacím rozvaděči. Do jeho opravy se však jako laik nepouštějte! Jinak k zapojení tlačítka lze ještě říct, že se jedná o klasické 3 vodičové zapojení časového spínače a ovládacího tlačítka s doutnavkou. Každý elktrikář již ví a detailní schéma mu netřeba, protože toto základní zapojení zná z paměti.
Zásadní otázkou je, zda ten ventilátor "chodí" z ostatních bytů pod a nad vámi.
Kruci, ty paneláky jsou ale vynález. Takže když se někdo bude hrabat ve vypínači a přeruší přívod, tak ostatním nepůjde odsávání. A co teprve když někdo na tento režijní přívod zapojí parazitní spotřebiče...
TO: Dvořák> ano, pokud to někdo neodborně rozpojí nebo zkratuje tak to nepůjde lidem v celé stoupačce. Parazitních spotřebičů bych se tolik nebál, protože se jedná pouze o ovládací obvod, který je jištěný tavnou pojistkou s velice nízkou hodnotou. Při přetížení by došlo velice brzo k jejímu přepálení. Nicméně je dobré, aby to majitelé - správci domu věděli a při objednávání pravidelných revizí si nechali zrevidovat i tyto obvody. V praxi to ovšem bývá neřešitelný komunikační problém, aby se lidé v jednom domě domluvili na zpřístupnění bytů ke kontrole v jednom termínu. :(
Toto ovládání odsávání málokde funguje, v 90% je to z nějakých důvodů nefunční. Jištění pro odsávání bývá obvykle umístěné v nejvyšším patře budovy. Princip je jednoduchý, tlačítka obvykle ovládají schodišťový automat SA 5 (10), stejný jako se používá pro osvětlení na chodbách, ten ovládá stykač pro motor odsávání.
Zapojení tlačítek nejčastěji bývá takové, že je použitý kabel AYKY 3Bx 2,5 (černá, hnědá, zelenožlutá). kabel je tažený přes stoupačky, u jednotlivých podlaží je potom propojen přes krabice ACIDUR umístěné ve stoupačce (přístup z WC). Černý vodič bývá přívodní fáze, hnědý spíná schodišťový automat a následně i stykač, zelenožlutá bývá připojená na N kontakt pro kontrolky ve spínačích. Nejde ovšem o vodič PEN, je to v podstatě N spínané přes pomocný pomocný kontakt stykače. Použítí zelenožlutého vodiče je v tomto případě z pohledu norem značně problematické, protože nejde ani o vodič PEN ani PE, ale stávající stav takovýto prostě bývá. Vhodnější by byl kabel 3D nebo 3A. Ve spínači je kontrolka zapojena mezi přívodní fázi a ten zelenožlutý vodič. U klasických tlačítek zapojení potom vypadá tak, že (při pohledu zepředu) je na levý kontakt připojen černý vodič (přívodní fáze), na pravý kontakt zelenožlutý vodič (mezi nimi je ta kotrolka), hnědý vodič je připojen na horní kotakt tlačítka. Tlačítko musí být typ s N kontaktem se třemi kontakty, jiné než se používá např. pro osvětlení na chodbách (to má jen dva kontakty).
Potom to funguje takovým způsobem, že kontrolka svítí, když je sepnutý stykač a tedy běží odsávání.
Už jsem se ovšem setkal i s jinými typy zapojení, takže není jisté, že to bude přesně takhle.
Potvrzuji informace, které napsal p. Hasala. Máme zde přesně takový odsávací systém po rekunstrukci - starý rozvaděč s TU60 vyhořel a tak byl nahrazem novým s elektronickými časovými relé včetně nastavitelného času, nicměně kabely v bytech zůstaly původní - AYKY 3Bx2,5. S úspěchem jsme použili typ s "blokací proti sirce ve vypínači", tzn. že kontakty vypínačů v bytech musí být po uplynutí doby běhu rozepnuty, jinak nelze spustit odsávání znovu. Někdy jsou v bytech 2 spínače odsávání - kuchyně a jádro a obvod pokračuje do spodních pater. V odborné literatuře se dá najít snadno schéma zapojení bytových jader, ale OPRAVDU je to práce pro dobrého elektrikáře a RT by potom neměl chybět.
Pravdou je, že někteří domácí všeumělové jsou schopni při rekonstrukcích domácího jádra tento vypínač zapojit na mnoho různých způsobů a pak se nestačíme divit. Jsem z oboru a ještě správce domu, tak mám situaci přesně zmapovanou. Taky jsou jedinci, kteří se napojují v bytě na ovládací fázi, aby ušetřili platby za elektřinu. Máme zde jištění 2A jističem, signalizační obvody pro výpadky jističů na ovládacích i silových větvích a světelné tablo s rozlišením chodu, poruchy a stavu připravenosti. jednoduché, ale velice praktické.
Quote from: Jaroslav Hasala on 13.06.2007, 08:06Potom to funguje takovým způsobem, že kontrolka svítí, když je sepnutý stykač a tedy běží odsávání.
No a nám to v paneláku z roku 1989 (jádro B10) funguje tak, že doutnavka opravdu jen lehce doutná ve stavu "pohotovosti" - ale ve chvíli, kdy to někdo jedním ze čtrnácti tlačítek sepne (7 poschodí, na každém je 1 spínač mezi dveřmi WC a koupelny a 1 spínač v kuchyni na digestoři), tak se rozeběhne ventilátor a doutnavka se rozzáří naplno...
Zatím jsem se nesetkal s třívodičovým zapojením ovládacích tlačítek. V panelácích s centrálním spínáním se v drtivé většině používá ovládání dvouvodičové jako u osvětlení schodiště, tj. kontrolka svítí když se ventilátor netočí a zhasne opačně (při chodu ventilátoru). :-\
Jestli někdy zavítáte do Brna, zvu vás na kafe. Ventilátorová tlačítka máme zapojena 3-vodičově, doutnavku máme signální. (drinks)
Pro úplnost: instalace z 1975
Je možné prosím zapojiť centrálny ventilátor, realizovaný 3-vodičovým rozvodom na jednoduché tlačítko, pomocou 2 vodičov?
PS: hľadám vysvetlenie takéhoto zapojenia v práve kúpenom byte, kde samozrejme ten ventilátor nie je možné zapnúť. Neviem prečo tu chlapíci natiahli len 2 dráty namiesto 3 drátov?? Rád by som sa vyhol ťahaniu nového kabelu k tlačítku...