mohl by mi někdo zdělit jak podle platných norem zapojím vypínače jedná se mi o barevné zapojení vodičů díky
Pokud se jedná o spínání fázových vodičů, použijete kabel se žílami s poznávací barvou pro fázové vodiče černá nebo hnědá. Protože podle ČSN 330166 ed.2 se již nevyrábí kabel 2A musíte použít kabel 3O.
Quote from: Milan Karvánek on 13.06.2007, 23:02
Pokud se jedná o spínání fázových vodičů, použijete kabel se žílami s poznávací barvou pro fázové vodiče černá nebo hnědá. Protože podle ČSN 330166 ed.2 se již nevyrábí kabel 2A musíte použít kabel 3O.
takze pokud to dobre chapu ostry hnedy a pak cerny a sedy pri schodistaku a pri obycejnem hnedy ostry a pak cerny spinana faze
Nooo, může být, jestli bude hědý ostrý nebo černý, nebo šedý není nijak předepsáno, spíš to bývá určitá zvyklost v určité firmě nebo regionu. Vhodné, nebo spíš "řemeslně vychytané" je, když je to v celém objektu stejně 8)
Quote from: Milan Karvánek on 13.06.2007, 23:08
......Vhodné, nebo spíš "řemeslně vychytané" je, když je to v celém objektu stejně.....
A proto pro "ostrou" fázi vypínače držím barvu fáze "zásuvkového" kabelu (3J)
Nojo Petře, to je fakt logická úvaha, já dříve dával podle téhle logiky "ostrou" černou" dnes je to zase hnědá, takže díky nové evropské normě máme zase u nás větší guláš :'(
To Karvánek: souhlas
škoda že v 3J kabelech dali jako fázi hnědou. Pokud se instalace pouze doplňuje a upravuje, tak je lepší se držet původních barev v objektu. Černá mi připadá taková tmavší, ostřejší, fázovější; hnědá, je taková světlější, řidší, spínanější a nejřidší je šedá. Stejně elektrikář nakonec zjistí, který je spínaný a který ostrý, třeba podle zapojení ve vypínači. A co třeba v šesti a vícežilových kabelech, kde hnědá není?
Dnes už asi pozdě bycha honit, ale dědictví kabelu č,č,h+něco a neochota měnit zažité zvyklosti mnoha elektrikářů, přinesla takto další nelogičnost. Se zavedením šedé se mělo v ČSN objevit doporučení na č=L1, h=L2, š=L3. Pořadí barev dle stupnice světelného spektra, kdy černá = 0, hnědá = 1, červená = 2 atd., je všeobecně známa, všude, kde se kóduje barvami. Zavedením šedé barvy odpadá odlišovací pravidlo L1 hnědou barvou mezi zbývajícími černými vodiči a tak se mohla dát logice zase někde zelená. Bohužel, nevyřvali jsme si to včas (asi nás na to i bylo málo) a kabelovny tak mezitím vesele vyrábějí 3C (3J) kabely s hnědou fázovou žílou. Také bych raději viděl kromě fázového rozlišení pravidlo, kdy černá barva všude značí ostrou fázi a hnědá, případně šedá drát za vypínačem, regulátorem atd.
Osobně jsem vždy u 3f kabelů dodržoval "od nuly první" jako L1, tj. při pohledu na průřez kabelem černá a teď šedá fáze napravo od PEN. Dává to smysl i kvůli pravotočivému směru mezi L1 a L2. Vím ale, že mnoho odborníků uznává jako L1 hnědou a někteří mne odkázali na kartičku s barevným značením vodičů.
Mám 2 různé kartičky s barevným značením vodičů a nikde není napsáno která barva je pro kterou fázi, takže jediným vodítkem je pořadí barev v kabelu. Ve slaněných šňůrách byla hnědá jako fáze už dávno. Možná se tím chce říct, že hnědá barva značí libovolnou fázi (u 1f), případně zlatou střední cestu - druhou fázi (u 3f).
A jelikož kabely mohou být různé, je lepší dodržovat pořadí barev podle distribuční společnosti. ČEZ a PRE mají 1č-2h-3š, jak je to u EON jsem nezjistil.
viz. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5037.0.html
U EONu je dle nových připojovocích podmínek L1 hnědá... :(
U ČEZu to bude spíš regionální záležitost. Třeba bývalá ZČE uznává pořadí šedá-hnědá-černá, s tím, že při fázování "proti sobě" se barvy dvou kabelů beztak nemusí "potkat". Podstatný je neprimíchat mezi ně ten zelený ;). VO Plzeň striktně vyžaduje h-š-č.