HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Dušan Chvátal on 15.06.2007, 12:29

Title: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Dušan Chvátal on 15.06.2007, 12:29
Ve školní laboratoři jsou instalovány laboratorní stoly. Na stolech jsou sloupky, kde jsou provedeny vývody plynu, vody a pod. Na kohoutky jsou připojeny hadičky k odběrům vody. Odpad vody zde není. Můj dotaz zní: V jaké minimální vzdálenosti mohou být instalovány zásuvky 230V od potubí a vývodů vody?
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Jaroslav Hasala on 15.06.2007, 13:44
Osobně bych je dal co nejdále, jak to jen bude možné, navíc bych použil zásuvky v krytí alespoň IP 44.
Kdyby tam bylo umyvadlo, šlo by to nějak určit, takhle to bude trochu oříšek, protože o vzdálenosti zásuvek od ventilů se toho v normách moc nedozvíte... Ale třeba mě někdo doplní...
Asi bude nutné nějak určit pracovní prostor, kde se bude s vodou pracovat.
Ve školách je určená vzdálenost zásuvky od umyvadla min. 1,5 m, vyjímkou jsou právě učebny fyziky, chemie apod.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: kokeš jiří on 15.06.2007, 14:57
situaci bych resil transformatorem a rozvodem 12Vss či 24 st, protoze deti jsou jako pytel blech a legalne je nechat celou hodinu sedet pred zasuvkou, to znamena riziko ze tam strci tuzku. Ani oddelovaci trafo by mi nepripadalo dosti bezpecne... Uvaha vychazi z predstavy, co za spotrebice by se melo pouzit.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Dušan Chvátal on 15.06.2007, 15:13
Abych upřesnil, jedná se o laboratoře na vysoké škole, takže 12V to neřeší
Díky
Chvátal
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Rozmahel Vladimír on 15.06.2007, 15:53
U těch hadic na odběr vody bych použil něco na styl odnímatelné hlavice u sprchy a zásuvku bych umístil až za dosah vody. Je nutno použít proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem max. 30mA, lépe 10mA / podle charakteru odběru /.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Pavel Tesař on 15.06.2007, 16:02
K použití chrániče vás nic a žádná ČSN doposud nenutí. Z vlastní zkušenosti mohu říci že svodový proud mnoha přístrojů na VŠ překročí 10mA a tak by vám za chránič 10mA pěkně poděkovali.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Rozmahel Vladimír on 15.06.2007, 16:11
Uvedl jsem dle charakteru odběru. Jsou to zásuvky obsluhované laiky, i když studenti mohou mít podle druhu školy určitou kvalifikaci. Dovolený unikající proud je 3,5mA atd...
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Jaroslav Hasala on 15.06.2007, 17:07
Svého času dělali studenti VŠ zkoušky z vyhlášky vyhl. 50/1978 Sb., dokonce snad §5 (s platností omezenou na prostory školy), dříve než vůbec byli "vpuštěni" do laboratoří. Netuším ovšem, jaká je situace v současné době, snad mě někdo doplní. Takže s těmi laiky to možná nebude tak jednoznačné.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Zdeněk Houf on 16.06.2007, 15:31
Nevím, jak na ostatních VŠ, ale na ČVUT FEL jsem v 1. ročníku psal zkoušku na §4 vyhl. 50/78 Sb. a ve 4. semestru §5. Platnost tohoto proškolení nám platí pouze v budově školy. S tím vpuštěním je to pravda, nemám splněn test, nemůžu měřit.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: tsvoboda1 on 18.06.2007, 13:25
Na FEL ČVUT se v 1. ročníku dělá test na §4, ve 3. ročníku (bakalářská etapa) na §5 a v 5. ročníku (inženýrská etapa) na §6, aby studenti mohli samostatně zpracovávat diplomku. Školení platí pouze pro prostory školy.
Title: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?
Post by: Dušan Chvátal on 18.06.2007, 20:41
Pánové, děkuji za zájem o tento problém a za vaše názory :).
Chvátal