Potřebuji spínat dva bojlery, každý z jiného rozvaděče (jeden je v patře, kde je jištěný druhý bojler).
1. Je možno rozbočit nulu od HDO v prvním rozvaděči a poslat si ji na pro druhý bojler do druhého rozvaděče?
2. Nebo je nutno použít tuto nulu na spínání stykače, kde si pak budu spínat co chci?
3. Odporuje řešení s rozbočením nějaké normě nebo to může nějak zlobit?
Jde to, pokud bude zajištěno, že cívka každého stykače bude na stejné fázi. To se sice dá při prvotní instalaci snadno zajistit, ale až se v rozvaděči bude někdy vrtat někdo jiný, může toto v rámci řešení jiných úprav opomenout a pak při odpojeném N vodiči v HDO budou následovat velmi rychle čmoudíky. Proto je nejjistější povel HDO oddělit pomocným relátkem. Také je potřeba zajistit přehledné odpojení ovládacího napájení stykačů. Montér si vypne hlavní jistič podružného rozvaděče 1 s vědomím, že na povelovém N takto již nemůže být napětí a hle, prásk, rána, zatímco se hihňá stykač v nevypnutém RP2. ;)
Bezdrátem: vysílač u HDO a pak přijímače v jednotlivých rozvaděčéch, nebo přímo u spotřebičů. Nikam nezavlečete cizí napětí a při vypnutím hl. vypínači rozvaděče nemusíte očekávat žádné překvapení 8)