Zajímalo by mě, jaké bude ΔU u paralelně spolupracujících transformátorů při nedodržení podmínky správného sledu fází. Osobně se domnívám e bude mít velikost sdruženého napětí ale nejsem si jist.
#105#
Neviem o tom, že by sled fáz mal vôbec nejaký vplyv na činnosť transformátorov a ani paralelne radených. Čo máš na mysli pod názvom ΔU ?
Pravděpodobně silnější vyhrává :)
Víc než 400V se z toho nijak dostat nedá, jestli nevěříte, zkuste namalovat vektorový diagram ... ;)
Jako ΔU mám na mysli napětí které vyvolá vyrovnávaci proud. Správný sled fázý je jedna z podmínek paralelní spolupráce transformátorů.
Hodinový úhel, sled fází, převod, napětí. To je základ. Pustit do sebe dvě trafa s různými parametry, lze jen ve vyjímečných případech a krátkodobě-manipulace. Přesto musí být zachovány podmínky minimálně sledu fází a napětí. Nechtěl bych mít ruku na deonu přes kterej se pustí nenafázovaný trafa do sebe a už vůbec ne stat u jednoho z nich.
QuoteHodinový úhel, sled fází, převod, napětí
Tak tak. Vyrovnávací proud je dán vnitřním odporem zdrojů.Rozdílové napětí je vektorový součet obou vzájemě posunutých soustav. Raději bych u toho v praxi nebyl.
Neviem ako vy, ale pod správnym sledom fáz ja rozumiem poradie fáz: L1, L2, L3 a pod nesprávnym sledom fáz napr. L1, L3, L2, čo spôsobí napr. opačné točivé pole u asynchrónnych motorov.
To, že by chcel niekto úmyselne zapojiť paralelne 2 nesfázované trafa, by ma ani vo sne nenapadlo.
Ak sú však trafa nesfázované, neznamená to že nemajú správny sled fáz.
To dolac1:
Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše.
Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2 ;)
Quote from: Tomáš Svoboda on 20.06.2007, 08:20
To dolac1:
Je jedno, jestli u traf jsou fáze v pořadí L1, L2, L3 nebo L1, L3, L2. Důležité je, aby pořadí fází u obou traf bylo stejné! Stejně tak další parametry, uvedené výše.
Mimochodem, na svorkách generátoru v elektrárně může sled fází L1, L2, L3 a u vás doma třeba L1, L3, L2 ;)
Samozrejme že je to jedno, preto som to v prvej odpovedi napísal.
Otázka nebola správne formulovaná. Dve trafa, ktoré nie sú sfázované, nemôžem predsa považovať za paralelne zapojené. Otázka mala znieť: Aké rozdielové napätie bude medzi svorkami dvoch paralelne zapojených traf, ak sa na jednom z nich zamenia medzi sebou dve fázy? Z otázky naviac nie je zrejme, či sa fázy zamenia na primári alebo sekundári. Ak na sekundári, bude tam samozrejme združené napätie. Ak sa však prehodia fázy na primári, záleži to potom od zapojenia trafa a od použitého hodinového uhla.
Na sekundári potom môžu byť rôzne hodnoty napätí.